Aleksey X
Помогите пожалуйста определить тип КТП, еще лучше если дадите номер типового проекта и ссылку на него. Есть двухэтажное кирпичное здание двухтрансформаторной подстанции размером ПРИМЕРНО 5х5м. Ввод 10кВ - воздушный. Когда-то из нее вытащили все оборудование и сейчас новый хозяин хочет собрать на ее основе новую КТП. Вот примерный план здания:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
koreckiy
Похож на тип 42-400М: 407-3-352.84 или 407-3-515.88 или 407-3-108/75.
Сколько вводов, на какой стороне расположены, это точные габариты здания?
andrey357
Легче впихнуть (запроектировать) туда новое оборудование по рисунку - сейчас и камеры новые и ошиновка по 0,4кв кабелями.
Отопление и освещение вес равно переделывать.
Rus75
Цитата(andrey357 @ 2.8.2010, 8:39) *
Легче впихнуть (запроектировать) туда новое оборудование по рисунку - сейчас и камеры новые и ошиновка по 0,4кв кабелями.
Отопление и освещение вес равно переделывать.

Во-во , комплектная подстанция экономически целесообразна при новом строительстве а при реконструкции смысла в этом не вижу. Действительно имеет смысл укомплектовать ее под актуальные требования. К тому же не понятно зачем такое большое помещение под 10кВ,?Обычно такая компоновка характерна для РП совмещенного с трансформаторной подстанцией или когда идет запитка от подстанции как технологического оборудования 10кВ, так и потребителей 0,4кВ. Ну или на худой конец для реализации АВР на высокой стороне.