Коллеги, когда-то была такая же тема, но она оказалась удаленной. sad.gif
Хотелось бы понять, что есть дистанционное управление пожарными насосами. Ручное - от кнопки у ПК, автоматическое - по падению давления, а дистанционное? Или я что-то путаю и дистанционное это кнопка у ПК, а ручное это по датчику положения крана?
Lada_1
НУ так, чисто по логике: дистанционное - это кнопка в операторской
Sindarkon
Цитата
4.1.9
[...]
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.


Цитата
4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в шкафах у пожарных кранов.


Всё ж написано в нормах. wink.gif

Ручное - это, естественно, ручками со шкафа управления в насосной.

P.S. Я полагаю, что пуск по падению давления тоже можно считать автоматическим.
Young
Вот спасибо-то! Выручили. smile.gif