Уважаемые коллеги Замечание экспертизы ....На выходе из котельной на сетях ТВС следует предусмотреть устройство запорной
арматуры/п. 10.17 СНиП 41-02-2003/. При этом опуск сетей ТВС выполнить в опускных каналах...
10.17 Запорную арматуру в тепловых сетях следует предусматривать:
а) на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты, независимо от параметров
теплоносителя и диаметров трубопроводов и на конденсатопроводах на вводе к сборному баку конденсата;
при этом не допускается дублирование арматуры внутри и вне здания;
Котельная находится рядом со зданием в 10 м, труба идет 89мм,прокладка будет канальная (в непроходных каналах), получается задвижки будут с наружи, нужно будет делать тепловую камеру, иначе устанавливаем арматуру в канале, и чтобы ее закрыть или открыть нужно будет снимать крышку канала и прочее (ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО).
Посоветуйте как мне быть.
Evgkarpro
15.8.2010, 16:42
Все эти пункты и раньше были:
Неужели эксперту такой расклад не устраивает:
Выходные запорные задвижки источника теплоты размещены внутри здания (стальная запорная арматура),
тепловая сеть начинается от их последнего фланца или от наружной стены источника теплоты.
И при этом нет смысла ставить задвижки вне здания и не допускается дублирование арматуры внутри и вне здания.
(строго руководствуясь разделом 1 Область применения и п.п. 10.17 СНиП 41-02-2003).
На мой взгляд эксперт абсолютно прав. Представим нежелательные штатные аварийные ситуации:
1. Разрыв теплопроводов внутри котельной с затоплением отметки 0
2. Разрыв или свищ трубы котла с разливом сетевой воды в пределах котельной
3. Пожар в котельной, разлив мазутопровода, взрыв котла и т.д.
В любом из случаев следует быстро закрыть газ и сетевую воду. Если основные задвижки находятся внутри здания, то это сделать проблематично. Если вне здания - возможно.
Для задвижки на вводе газопровода в здание почему-то ни у кого вопросов никогда не возникает. А вот по сетевой воде почему то всегда идут споры.
Конечно же речь идёт о крупных котельных, то есть там, где быстро закрыть задвижку на теплопроводах внутри здания в момент аварии представляет сложность
На мой взгляд, надо руководсвоваться СНИП тепловые сети. Дублирование арматуры на источниках тепла - недопустимо.
Сравнивать газопровод и трубопроводы тепловой сети не корректно. При отключении газа аварийная ситуация исключается. При ошибочном закрытии задвижек тепловой сети 130 градусов ....
Никто и не утверждает, что задвижки на выходе надо дублировать. Речь идёт о том, что безопасно предовратить поступление воды в котельную.
А дублирование задвижек - это тоже своего рода неоднозначность, путаящая оперативный персонал.
Да ставим рядом тепловую камеру, в ней задвижки, я не думаю что ради одной котельной 400кВт для одного здания это надо, да и чтобы попасть в тепловую камеру нужно время,авария пожалуйста отрубай газ, и закрывй задвижки в тепловом пункте здания