мурад
СНиП 41-01 п.5.1. " В теплый период года метеорологические условия не нормируются в помещениях:а) жилых зданий;"
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" приложение 2. в теплый период года температура в жилой комнате не более 28 град

что это? теперь и в жилье необходимо холодоснабжение?
мурад
да и госте 30494-96 " Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" было тоже самое, это притиворечие? или???
мурад
что? такой глупый вопрос, что ни кто не отвечает?
я запутался, как быть?
инж323
В новом Санпине есть указание, что точное установление этого будет прописано в соответствующих нормативах. Их пока нет. А на нет и суда нет.
мурад
нет там таких указаний
мурад
в перечне национальных стандартов Приказ от 01.07.2010г "Ростехрегулирования" раздел 3 Госта 30494-96 отменен, так что осталась ссылка только на новый санпин который НОРМИРУЕТ ТЕМПИРАТУРУ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД, А Снип ОТОПЛЕНИЕ ее НЕНОРМИРУЕТ
инж323
Санпин лишь отмечает, что 28 градусов является допустимой Т в жилом помещении в ТП.
Допустимые параметры микроклимата - сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья.
Это может (и не может) означать, что более высокая Т уже является недопустимой,но и не более того. Но никаких документов в необходимости обеспечения жилых помещений системой отслеживающей или ограничивающей т в ТП нет.
мурад
ну наконецто