Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосная станция пожаротушения вода+пена
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Alexandra423
Подскажите пожалуйста почему нельзя в противопожарной насосной предусматривать одну группу насосов, которая бы подавала воду на получение пенообразователя и на подачу воды в кольцевую противопожарную сеть. Насосная для резервуарного парка с бензином и ж/д эстакадой.
Grunger
как правило сложно подобрать насос который бы одновременно обеспечивал и параметры пенного пожаротушения и параметры водяного охлаждения резервуаров
sol
напишу сюда же..

Имеется 4 помещения (насосные по перекачке нефтепродуктов)
В каждом выполнены системы пенного пожаротушения высокократной пеной с применением пеногенераторов ГПС-600.
Производительность систем:
Q1=50 л/с; Q2=25 л/с; Q3=25 л/с; Q4=6 л/с
Вопрос что должно находится в помещении насосной (или клапанной)?
Ввод в насосную от кольцевого водопровода наружного пожаротушения. Давление в кольцевом водопроводе 0,6МПа, требуемый расход обеспечивает.
Насосы для воды не требуются.
Как я понимаю простейшую схему: ввод, электрозадвижка, бак дозатор, пеносмеситель, далее растворопровод и на нем 4-ре электрозадвижки на разводки по секциям.
Требуется ли второй ввод? Как осуществить 100% резерв пенообразователя? Пытаясь решить эти вопросы представляется схема обычной насосной водяного пожаротушения, только в которой насосные агрегаты заменены баками дозаторами с пеносмесителями (тут и два ввода, и резерв и кольцо на выходе). Насколько мои размышления логичны?
Включение резерва осуществлять от каких датчиков? Возможно стоит поставить реле давления или электроконтактные манометры на растворопроводе. Требуется ли для них какое специальное исполнение (защита от пены)?

Пока все. Заранее спасибо
Ronin
Цитата(Alexandra423 @ 24.8.2010, 18:07) *
Подскажите пожалуйста почему нельзя в противопожарной насосной предусматривать одну группу насосов, которая бы подавала воду на получение пенообразователя и на подачу воды в кольцевую противопожарную сеть. Насосная для резервуарного парка с бензином и ж/д эстакадой.

Ну почему же нельзя, ставте группу водяных насосов, от напорного коллектора два выхода в водяное кольцо и отвод через эл.задвижку с обратным клапаном на установку приготовления раствора.Насосы по воде подбирайте суммируя наибольшие расходы на орошение и на тушение эстакады либо РВС, смотря где больше. По пене насосы так же по наибольшему расходу, давление минимум на 1 атмосферу больше чем у водяных. Если расходы на пенотушение значительно разные, то лучше всего ставить дозатор по расходу.Могу поделиться схемой.
Ronin
Sol совершенно верно рассуждаете, два ввода по воде, два вывода на гребенку. 100% запас пенообразователя должен храниться на объекте и не обязательно в насосной. Мембранный бак должен быть с 3-х кратным запасом ПО. Зачем вы собираетесь резерв в систему подключать, может требования особые???
sol
Цитата(Ronin @ 4.9.2010, 9:03) *
Sol совершенно верно рассуждаете, два ввода по воде, два вывода на гребенку. 100% запас пенообразователя должен храниться на объекте и не обязательно в насосной. Мембранный бак должен быть с 3-х кратным запасом ПО. Зачем вы собираетесь резерв в систему подключать, может требования особые???


Про резерв:
СП 5.13130.2009 п.5.9.21 Для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать (кроме расчетного) 100 %-ный резерв пенообразователя, который должен автоматически включаться при отсутствии подачи пенообразователя от основного устройства дозирования. Подача резервного пенообразователя должна осуществляться от самостоятельного устройства дозирования.

Хотя есть еще п.5.9.25 В системе дозирования должно быть предусмотрено два насоса-дозатора (рабочий и резервный) либо по одному баку-дозатору, дозатору диафрагменного или эжекторного типа.

Кроме того, у меня установка пожаротушения высокократной пены. На такаие установки в СП5 посвящена отдельная глава 6, и там есть пункт 6.3.1.11 В установках кроме расчетного количества должен быть 100 %-ный резерв пенообразователя. (об автоматике вроде не сказано)

Но в этой же главе есть и п.6.3.1.12 При проектировании насосных станций, водоснабжения установок, трубопроводов и их крепления необходимо руководствоваться требованиями раздела 5 настоящего свода правил.

Вот отсюда все мои сомнения, куда закладывать резерв и как его включать
sol
Ronin, спасибо за участие. Время сдачи проекта подходит, а сомнения остаются

В теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48870 выкладывала схему с принятым на тот момент решением. Количество направлений с 4-х уменьшилось до трех.

По поводу какой бак-дозатор выбрать.
Пока остановилась на баке EI-MXC-E20, со смесителем MIX 150(6'). Позвонила в Пламя (поставщики они, или производители не знаю) подобрано все верно, цена большая. Все больше склоняюсь к тому, чтобы резерв из схемы исключить.
Еще рассматривала бийские баки-дозаторы и смесители, у смесителей то ли маленькая неподходящая мне производительность, то ли я не разобралась.
Так же у огнеборца смотрела гриннеллевские и чанг-деровские баки, информации мало, по цене тоже звонить...
А, ну и баки-дозаторы "Гобсек". Смущает большой объем этих баков, хотя если убрать автоматический резерв и поместить 100% запас в тот же бак, то может стоит обратить внимание на 5000 л. бак, но по стоимости бака опять же звонить.... в случае с "Гобсеком" еще и не знаю кому именно
kach
Цитата(sol @ 6.9.2010, 13:44) *
Еще рассматривала бийские баки-дозаторы и смесители, у смесителей то ли маленькая неподходящая мне производительность, то ли я не разобралась.

что именно не понятно ?
water
Цитата(sol @ 26.8.2010, 11:53) *
В каждом выполнены системы пенного пожаротушения высокократной пеной с применением пеногенераторов ГПС-600.


понимаю, мой вопрос не в тему, но как генератором пены средней кратности вы получаете пену высокой кратности?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.