Цитата(Ronin @ 4.9.2010, 9:03)

Sol совершенно верно рассуждаете, два ввода по воде, два вывода на гребенку. 100% запас пенообразователя должен храниться на объекте и не обязательно в насосной. Мембранный бак должен быть с 3-х кратным запасом ПО. Зачем вы собираетесь резерв в систему подключать, может требования особые???
Про резерв:
СП 5.13130.2009 п.5.9.21 Для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать (кроме расчетного) 100 %-ный резерв пенообразователя, который должен автоматически включаться при отсутствии подачи пенообразователя от основного устройства дозирования. Подача резервного пенообразователя должна осуществляться от самостоятельного устройства дозирования.
Хотя есть еще п.5.9.25 В системе дозирования должно быть предусмотрено два насоса-дозатора (рабочий и резервный) либо по одному баку-дозатору, дозатору диафрагменного или эжекторного типа.
Кроме того, у меня установка пожаротушения высокократной пены. На такаие установки в СП5 посвящена отдельная глава 6, и там есть пункт 6.3.1.11 В установках кроме расчетного количества должен быть 100 %-ный резерв пенообразователя. (об автоматике вроде не сказано)
Но в этой же главе есть и п.6.3.1.12 При проектировании насосных станций, водоснабжения установок, трубопроводов и их крепления необходимо руководствоваться требованиями раздела 5 настоящего свода правил.
Вот отсюда все мои сомнения, куда закладывать резерв и как его включать