Цитата(COLL @ 1.9.2010, 7:35)

... Вопрос,есть комплекс потребляющий 250 квт,запитка от ТП расстояние 350 метров,в операторскую где установлено оборудование приходит 4 жилы,3 фазы и ноль,земли нет как оказалось.
Электрики му..ки к нулю присобачили проводину и подтянули к моим шкафам...
Начал выяснять почему нет местного контура,в ответ не вразумительное бормотание о глуго заземленной нейтрали на ТП и прочее...
Эмоции не лучший помощник в деле
С точки зрения защиты персонала от поражения электрическим током все сделано правильно, в полном соответствии с ПУЭ.
Чтобы "бормотание" показалось вразумительным - прочтите ПУЭ, причем внимательно и вдумчиво
Основной вопрос необходимо задавать автору ТЗ и авторам проекта: если было известно, что будет применяться мощное преобразовательное оборудование - почему не предусмотрели контур?
И главным документом здесь являются паспорта на это самое оборудование, где должно быть четко указано на необходимость контура заземления и его сопротивление.
(во всяком случае на оборудование связи такие требования от производителя есть, мало того, требования к контуру жестче, чем к контуру на подстанции).
Цитата
На столбах с силой и то повторители земли стоят
На воздушных линиях ПУЭ нормирует повторное заземление, в остальных случаях повторное заземление приветствуется, но не является обязательным.
Цитата
Контур заземление по месту установок шкафов, и еще бы с ТП связать
С "нулем" подходящего кабеля связать обязательно.
Лучше всего в операторской сделать главную шину заземления, куда прийдут ноль и местная земля, а от шины лучами землить корпуса оборудования.
Требования ПУЭ в первую очередь направлены на обеспечение безопасности людей в процессе общения с электрическим током.
Все остальные требования - от разработчиков оборудования, если они не противоречат ПУЭ.
"Мануалы" Вам в руки...