scoromush
Господа, подскажите пожалуйса как понимать формулировку "прокладку дренчерной водяной завесы в две линии, расположенных друг от друга на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1л/с на погонный метр завес при расчетном времени работы не менее 1ч. "
1. вариант это две трубы проложенные на расстоянии 0,5 м с дренчерными оросителями.
2. либо это одна труба от которой отводами выполнены оросители в шахматном порядке на расстоянии 0,5 м.
не где в СНИПах не приведены схемы, как должно выглядеть . поэтому и возникает вопрос как исполнить.
Alex_nightmare
Исполнять лучше в две линии как и написано.
1. не будет придирок у МЧС.
2. меньше потери (особенно когда завеса протяженная)
дмитрий01
всегда делал 2 трубы, которые в конце дренчерной завесы закольцованы.
scoromush
ведь формулировку можно понять и иначе, напривер оросители в две линии. Исправлять уже что-то поздно, проскольку завесу уже смонтировали. Поэтому и хочу узнать были ли какие нибудь прицеденты с этим при сдаче. как я понимаю ключевым является интенсивность орошения а не на пог. метр, а не количество труб