Уважаемые специалисты, подскажите мне в следующей ситуации.
Есть столовая на пром. предприятии, после нее стоки попадают в жироуловитель.
Вопрос в следующем: где должна быть расположена труба? (я предполагаю ее вывести по фасаду или внутри помещения выше кровли), на какую высоту?(хочу сделать так же как и вентиляция канализационных стояков на 0,3м выше уровня кровли)
Алекс_Кок
13.9.2010, 10:25
а какже пункт 19.6 Снип 2.04.01-85?
Жироуловитель наружного исполнения, закопан в землю.
Производитель жироуловителя говорит что можно сделать вентиляцию след образом. Вывести вент трубу от жироуловителя в соседний канализационный колодец. Можно ли так делать?
Алекс_Кок
13.9.2010, 11:56
что то я не пойму, где у вас установлен жироуловитель?
А в каком жироуловители наружного исполнения Вы видели вент трубу?.
Он у Вас как мин 3 м от здания. И как Вы вент трубу выше крышы здания на 0,3 м сделаете?
Вы возможно стояк К3 имеете ввиду, который выходит в здании на 0,3 м выше кровли.
Приложите схемку!
Группа компаний "ВОДНИК"
предусмотрен патрубок для вент трубы.
скопление метана требует выхода