Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Недостаточное давление в системе водоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Kvazilliano
Добрый день. Помогите понять причину проблемы:

у меня квартира с газовой колонкой. схема разводки в приложенном файле. Начиная от стояка вся система новая. При этом напор горячей воды в кухне меньше чем в ванной, из за чего не включается газовая колонка. Почему так получается? Высота труб и смесителей одинаковая.

Спасибо заранее.
rinatbay
А какое давление на входе?
Водонос
Если принять, что разводка по квартире выполнена грамотно и диаметры труб не занижены, то все дело в стояке и соседях.
Если стояк старый и зарос ( а в месте с ним и магистрали), то воды будет не хватать. Еще вариант, что соседи поставили себе повышающие станции на входе в квартиру.
Сделайте себе также. Поставте насос на входе в квартиру.
lexa00
Цитата(Водонос @ 15.9.2010, 10:10) *
Если принять, что разводка по квартире выполнена грамотно и диаметры труб не занижены, то все дело в стояке и соседях.
Если стояк старый и зарос ( а в месте с ним и магистрали), то воды будет не хватать. Еще вариант, что соседи поставили себе повышающие станции на входе в квартиру.
Сделайте себе также. Поставте насос на входе в квартиру.

Лучше конечно стояки поменять.
SAN255
Цитата(Kvazilliano @ 14.9.2010, 15:56) *
Добрый день. Помогите понять причину проблемы:

Каким образом подключен кран на кухне к разводящим трубам?

Цитата(Водонос @ 15.9.2010, 10:10) *
Если принять, что разводка по квартире выполнена грамотно и диаметры труб не занижены, то все дело в стояке и соседях.
Если стояк старый и зарос ( а в месте с ним и магистрали), то воды будет не хватать. Еще вариант, что соседи поставили себе повышающие станции на входе в квартиру.
Сделайте себе также. Поставте насос на входе в квартиру.

так в ванной-то напора достаточно.
lsn
Цитата(Kvazilliano @ 14.9.2010, 20:56) *
Добрый день. Помогите понять причину проблемы:

у меня квартира с газовой колонкой. схема разводки в приложенном файле. Начиная от стояка вся система новая. При этом напор горячей воды в кухне меньше чем в ванной, из за чего не включается газовая колонка. Почему так получается? Высота труб и смесителей одинаковая.

Спасибо заранее.


Если стоят фильтры-проверьте, а заодно и рассеиватели на смесителях...

Цитата(Kvazilliano @ 14.9.2010, 20:56) *
Добрый день. Помогите понять причину проблемы:

у меня квартира с газовой колонкой. схема разводки в приложенном файле. Начиная от стояка вся система новая. При этом напор горячей воды в кухне меньше чем в ванной, из за чего не включается газовая колонка. Почему так получается? Высота труб и смесителей одинаковая.

Спасибо заранее.


Если стоят фильтры-проверьте, а заодно и рассеиватели на смесителях...
Алекс_Кок
Цитата(Kvazilliano @ 14.9.2010, 15:56) *
у меня квартира с газовой колонкой. схема разводки в приложенном файле. Начиная от стояка вся система новая. При этом напор горячей воды в кухне меньше чем в ванной, из за чего не включается газовая колонка. Почему так получается? Высота труб и смесителей одинаковая.

проблема скорее всего не в стояках, а в разводке от кухонного смесителя до магистрали или самого смесителя...

Цитата(lsn @ 15.9.2010, 17:04) *
Если стоят фильтры-проверьте, а заодно и рассеиватели на смесителях...

фильтр нужно ставить на холодной воде, а не на горячей после колонки
Kvazilliano
Диаметры труб 1/2 по всей квартире.

На кухне кран подведен к разводящим трубам через гибки шланги.

Рассеиватель и фильтр проверил, все чисто.

Не то что бы в вынной был хороший напор)), просто он сильнее чем на кухне и его достаточно для включения колонки.

Если бы "вода есть- есть а потом раз и нет", то можно было бы грешить на соседей с повышающими станциями, но напор постоянный.

Стояк конечно зас*аный, так как дом старый, и его обещают менять, в будущем... Но дело не в стояке, так как на кранах в квартире напор разный...
Vict
Цитата(Kvazilliano @ 16.9.2010, 8:58) *
Диаметры труб 1/2 по всей квартире.

На кухне кран подведен к разводящим трубам через гибки шланги.


Не то что бы в вынной был хороший напор)), просто он сильнее чем на кухне
патамушта у подводок Двн. 8 мм, у труб 15 мм. Если на кухне еще и аэратор стоит - прочистите его.
Водонос
А лучще подводки поменять, если давно не меняли. Иначе черевато заливом соседей.
SAN255
Цитата(Kvazilliano @ 16.9.2010, 9:58) *
На кухне кран подведен к разводящим трубам через гибки шланги.

1) попробуй заменить их, если старые.
2) поменяй подключение гибких подводок: подводку от горяей подведи к крану с холодной водой, а подводку с холодной подведи к горячему. т.е. из крана холодной у тебя получится будет литься горячая вода, из горячей - холодная.
l-nikolaev
Цитата(Vict @ 16.9.2010, 10:06) *
патамушта у подводок Двн. 8 мм, у труб 15 мм. Если на кухне еще и аэратор стоит - прочистите его.


+100

и это хорошо еще, если 8мм...

Замеряйте давление на вводе без разбора воды и после открытия крана, возможно если насмерть зарос стояк, в покое оно будет -3 атм, а при разборе -0,5, соответственно колонка будет работать через ж...., непосредственно к этой проблеме данный замер не относится, но может послужить основанием для претензии в ЖЭК или покупки повысительного насоса.
Kvazilliano
Аэратор снял ваабще, чтоб НИЧЕГО не мешало. Шланги новые, менять местами пробовал, эффекта 0.

А чем можно заменить гибкие шланги, чтоб сечение было больше??
l-nikolaev
Цитата(Kvazilliano @ 20.9.2010, 7:54) *
Аэратор снял ваабще, чтоб НИЧЕГО не мешало. Шланги новые, менять местами пробовал, эффекта 0.

А чем можно заменить гибкие шланги, чтоб сечение было больше??


Так может быть смеситель -косячит?, у меня отец поставил китайский, так он зажигает колонку только когда вентиль открыт до отказа, чуть убавил -колонка тухнет.

Замеряй давление в системе, как писалось выше, с закрытыми кранами и с открытым водоразборным краном на кухне.

хотя скорей всего - смеситель. (или засорилось чего-нибудь в нем.)

Бабай
Приветствую. Я бы прошёлся по "узостям". Места подключения гибких подводок - главное место. Потом вывернул бы буксу и дал давление на чуть-чуть. Там тоже вкусности вываливаются. Если смеситель "однорукий" - то возможно подмес играет против Вас. Вообще-то "однорукие" смесители на колонки лучше не ставить
Dashshka
День добрый, у нас тоже проблемма с давлением - пока не поставили душевую кабину такую http://www.indigo-opt.ru/catalog/7-1113.html даже и не знали об этом, из форсунок вместо струи массажной - просто струйки, поможет ли установка насосной станции, если да то какой?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.