Довелось тут поработать с импортным специалистом над ликвидацией утечки фреона да над заправкой и запуском модуля чиллера. Так этот дяденька когда вакуумировал контур, раза два вакуумнику масло менял. Сначала процедуры и в конце. Я его спрашиваю: зачем так часто? А он мне говорит: я масло в вакуумнике меняю раз в три часа. Спрашиваю потом моих холодильщиков: вы как часто масло в вакуумнике меняете? Один говорит раз в полгода, другой - раз в год, третий - после десяти - пятнадцати применений. У кого правда? Кто подскажет?
а что за вакуумник? модель, кол-во ступеней, макс. разрежение - не помните?
DV-200N-250, 2 stage vrode.
в паспорте - 50моточасов меж сменами. максимум. а так меняй хоть каждые пять минут.
Николай Николаевич
16.11.2010, 16:47
Пришлось столкнуться с проблемой конденсации водяных паров в насосе при вакумировании влажной системы. Наличие даже небольшого количества воды в масле не позволяет достичь глубокого вакуума. Создается впечатление, что есть неплотность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.