отопление офиса
береза11
16.9.2010, 17:39
итп!3 ветви!одна из трех идет на отопление офисной части-самой удаленной от итп (растояние приблизительно 40-50м)! диаметр ветви ф40!на данную ветвь навешаны порядка 9 приборов-2 из которых не работают. элементарно не греют!ветвь идет по подвалу в изоляции!приборы включены последовательно,разводка под приборами с боковым подключением по крайней мере 3 подряд подключены именно так! после этих 3 приборов ветвь снова спускается в подвал и там переходит в полипропилен))) и разветвляется с помощью тройников на один или пару приборов ну по крайней мере так там сделано! не греют конечные элементы!
поможет ли такое решение?!
1)если заглушить всю дальнейшую разводку после 3 отопительных приборов сверху;
2)сделать врезки в магистраль на каждую пару-тройку оставшихся отопительных приборов отопительных приборов;
Ernestas
16.9.2010, 18:18
Вы бы схемку набросали , для наглядности .
HeatServ
16.9.2010, 21:25
ИТП что собой являет?
Андрей 113
17.9.2010, 7:05
Может приборы завоздушились? Наладку системы надо делать.
схемку бы нарисовал,но слишком она запутанная)
итп собой являет типовой итп!с ввод сетевой воды, без т/,!со множеством врезок(отопление 3 частей здания,вентиляция).
про завоздушивание можно подумать но в прошлом году году проводилась подготовка к отопительному периоду никаких проблем не было просто потом когда ударили жуткие морозы отопительные приборы перестали греть а к одному из них даже лопнула подводка!
я просто хотел немного обрубить длинную ветвь на все отопительные приборы той части и сделать одну отдельную врезку к этим 2 негреющим приборам, дабы избежать дополнительных сопроитвлений и препятсвий на пути греющей воды,а остальной оставить как было!просто подрячик говорит мол надо все менять и смету неимоверную выставляет директора говорят мол денежек много просят!вот я и думаю и смету урезать и проблему решить, но сильно смоневаюсь поможет ли этот мною предложенный метод))))
l-nikolaev
17.9.2010, 14:03
Может быть -все, что хочешь:).
От непротяга ветки до неисправного крана на последнем греющем радиаоторе (они с Ваших слов подключены последовательно).
Разбирайтесь, рисуйте (ПРАВИЛЬНО) схему отопления, не забудте указать наличие кранов на радиаторах, , учтите, что если краны старые - то там может отвалится прокладка и перекрывать проток, если краны новые (шаровые), то может быть свернута головка (то-есть ручка вращается, а шарик внутри стоит на месте). возможно тупо -засор в трубах.
Если сначала грели, а потом- нет, может дело обойдется промывкой с мелким ремонтом. Чего поздно так спохватились-то? Сентябрь уже....
береза11, балансировать систему отопления не пробовали? Если в двух словах, то нужно "поджать" ближние к источнику тепла радиаторы, чтобы дальним хватило циркуляционного напора.
HeatServ
18.9.2010, 12:04
Цитата(береза11 @ 17.9.2010, 10:25)

схемку бы нарисовал,но слишком она запутанная)
итп собой являет типовой итп!
Если ИТП типовой, тогда нет ничего лучше чем провести типовую наладку и типовую промывку согласно типовым рекомендациям. Типовую гидропневматическую промывку провести со сбросом типового теплоносителя с типовой дальней точки поочерёдно с типовой обратки и типовой подачи, возможно, что типовая труба забилась типовыми отложениями или типовыми колониями типовых анаэробных бактерий, с попеременным сбросом это будет заметно (уменьшится типовая интенсивность излива).
Типовой теплоцентр из чего состоит? Типового теплообменника нет, я так понял. Типовой элеватор там или типовой насос? Если типовой элеватор, то неплохо бы знать диаметр типового сопла и типовой располагаемый перепад на типовом вводе. Если стоит типовой насос, то неплохо бы знать место типовой установки (типовые - обратка, подача, подмес). Как ловим типовую грязь и типовой тепловой сети (типовой фильтр, типовой грязевик).
Эрихкраузе. Важна каждая мелочь. Особенно типовая.
Приборы подключены последовательно?* последовательно в магистарль или последовательно друг в друга?
тут вопрос какие приборы...
на старых мс-140 допускалась последовательная врезка не более 2 приборов на сцепке ф32, и у вас цепочка из 3 и более приборов, то неудивиительно что не греют крайние...
всетаки начинать надо с демонстрации схемы... она у вас по любому должны быть иначе как монтируте(и как сдавать будете)....
Действительно хотелось бы увидеть схему (хоть от руки).
HeatSer, а зачем надо такие тонкасти как диаметр сопла, насос и т.д., если проблема только в 2-х приборах из всего здания?
HeatServ
25.9.2010, 21:33
Цитата(katun @ 24.9.2010, 10:29)

Действительно хотелось бы увидеть схему (хоть от руки).
HeatSer, а зачем надо такие тонкасти как диаметр сопла, насос и т.д., если проблема только в 2-х приборах из всего здания?
Приборы перестали работать в мороз, неспроста это. Возможно местный дереволаз-слесарь что-нибудь сотворил, типа перемычки какой или подмес заглушил. Или сопло нафиг достал. Циркуляция упала и voila.