Полная версия этой страницы:
Стояк с изменением диаметра
Isaharova
20.9.2010, 11:04
Я молодой специалист, опыта не много. Столкнулась со следующей проблемой: проектирую водопровод на предприятии, водопровод кольцуется от стояка к стояку по подвалу и первому этажу, диаметр кольца по расчету 80 мм, соответственно часть стояка между 1 этажом и подвалом тоже 80 мм, но выше на стояке требуется не больше 20 мм. Как поступить в этом случае? Делать переход на меньший диаметр? Тогда получится стояк в подвале и 1 этаже dy80 мм, а на последующих dy20 мм? Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
получается внизу водопровод 80мм на технические нужны предприятия, а на верх хозяйственый 20мм?
Цитата(Isaharova @ 20.9.2010, 11:04)

Тогда получится стояк в подвале и 1 этаже dy80 мм, а на последующих dy20 мм? Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
да так и делайте - в чем загвоздка?
l-nikolaev
20.9.2010, 11:19
Чего-то непонято почему 80мм. и по подвалу и по1 этажу. зачем он на первом этаже-то?
а места присоединения стояков к кольцу надо делать там, где их будет удобнее обслуживать (перекрывать и менять краны, сливать воду со стояков, короче говоря будет мокро и грязно-вероятнее всего это подвал или иное -ТЕХНИЧЕСКОЕ помещение) оттуда вести все стояки на этажи (включая первый).
А если труба 80 мм проходит по первому этажу, ну и пусть она проходит транзитом.
Isaharova
20.9.2010, 11:20
Цитата(Саша @ 20.9.2010, 12:07)

получается внизу водопровод 80мм на технические нужны предприятия, а на верх хозяйственый 20мм?
Да, в подвале тоже есть сан.узлы и через них проходят стояки, поднимаются на первый этаж, ответвляются (кольцо) на производство, а далее идут выше к сан.узлам. Загвоздка в том что получается один и тот же стояк на разных планах этажей разного диаметра, если делать переход. Это смущает...можно так делать или не стоит??? Такого никогда не видела.
ну а зачем тянуть трубу на 80, если расчетно достаточно 20-ки?
l-nikolaev
20.9.2010, 11:50
Ха, если в подвале тоже есть санузлы, то не появляется -ли необходимости разделения верхних помещений и подвальных по группам потребителей (жилье, нежилье, и пр...)?
тогда не просто стояки разные надо, тогда и узлы учета для них надо разные предусматривать...
Isaharova
20.9.2010, 12:51
Напоминаю, проектируем завод! Совмещенный водопровод на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, поэтому и получается от ввода идет 80 мм, поднимается в сан.узлах подвала и кольцуется по 1 этажу, а дальше в шахтах по сан.узлам поднимается на следующие этажи.
таки тяните 80 мм до того кому оно надо, а 20 мм для мелких нужд.
l-nikolaev
20.9.2010, 14:02
Цитата(nick2 @ 20.9.2010, 14:42)

таки тяните 80 мм до того кому оно надо, а 20 мм для мелких нужд.
+1000.
И КСТАТИ: в первом посте написано "для нужд предприятия" , а позже "напоминаю, проектируем завод". с точки зрения водопровода, это ОЧЕНЬ разные понятия, .... столовая на заводе будет?, арендаторы будут? это к вопросу о разделении сетей.
Isaharova
20.9.2010, 14:25
Цитата(l-nikolaev @ 20.9.2010, 15:02)

+1000.
И КСТАТИ: в первом посте написано "для нужд предприятия" , а позже "напоминаю, проектируем завод". с точки зрения водопровода, это ОЧЕНЬ разные понятия, .... столовая на заводе будет?, арендаторы будут? это к вопросу о разделении сетей.
нет, арендаторов нет, есть комната приема пищи(без готовки), сети разделить не представляется возможным. Придется тянуть по одним и тем же трассам 2 параллельных трубопровода.
l-nikolaev
20.9.2010, 15:16
Цитата(Isaharova @ 20.9.2010, 15:25)

нет, арендаторов нет, есть комната приема пищи(без готовки), сети разделить не представляется возможным. Придется тянуть по одним и тем же трассам 2 параллельных трубопровода.
а 2 параллельных зачем?
Isaharova
20.9.2010, 15:20
Цитата(l-nikolaev @ 20.9.2010, 16:16)

а 2 параллельных зачем?
так вот и не зачем) это к разделению на питьевой и производственный водопровод.
l-nikolaev
21.9.2010, 10:35
Цитата(Isaharova @ 20.9.2010, 16:20)

так вот и не зачем) это к разделению на питьевой и производственный водопровод.
а, ну понятно.
Но рискнуть здоровьем людей - тоже не вариант.. завод ведь, где нибудь в оборудовании обратный клапан заклинит и в трубу попадет, чего не надо, с тяжкими последствиями...(не дай бог).
А, если завод, то хозпитье наверно 80 мм не надо, можно и потоньше?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,