Цитата(polligraph @ 24.9.2010, 11:59)

нашел в СНиП 2.11.02-87 "ХОЛОДИЛЬНИКИ" п. 4.2. Внутренний противопожарный водопровод в охлаждаемой части зданий холодильников (холодильные камеры с транспортным коридором) не предусматривается
Насколько данные нормы применимы с точки зрения обеспечения пожарной безопасности здания?
полностью применимы, ведь речь идет о холодильных камерах - ваш случай. А еще я нашел в этом же снипе п. 4.3. ... Прокладка сетей водопровода в охлаждаемых помещениях не допускается. Т.е. вообще какого-либо водопровода, противопожарного в том числе.
Цитата(polligraph @ 24.9.2010, 11:59)

А раз есть помещение, должно быть и пожаротушение.
откуда такой вывод?
timmy, какой ужас ...
Цитата(timmy @ 24.9.2010, 14:26)

И что толку тогда от заледеневшего гидранта?
гидранты располагаются на наружной сети, на внутренней - противопожарные краны.
Цитата(timmy @ 24.9.2010, 14:26)

Будете чтоли кипятком этот гидрант отливать?
существуют сухотрубы. Как по вашему происходит пожаротушение в неотапливаемых паркингах зимой?
Цитата(timmy @ 24.9.2010, 14:26)

Если уж им так хочется пожаротушение организовать в таких помещениях, то это уж явно не системы с подачей воды должны быть.
а что же например?
timmy, вопрос на засыпку - если вы вообще не в зуб ногой, зачем что-то писать? Просто чтобы пост набить?