alexej_tgv
  7.10.2010, 18:48
  
 
  Уважаемые коллеги, приветствую всех!
При проектировании объекта бесканальной тепловой сети из стальных предварительно изолированных трубопроводов ППУ в ПЭ оболочке и полимерных трубопроводов Изопрофлекс, уперся в вопрос стыковки этих труб друг с другом. А именно в то, как можно сделать это соединение герметичным, или какие дополнительные меры следует принять, что бы в земле не оказался голый участок стальной трубы или соединения. 
Подскажите пожалуйста, у кого какие мысли на этот счет имеются, или быть может кто-то уже сталкивался с этой проблемой.
Всем заранее огромное сасибо!
 
 
 
  alexius_sev
  7.10.2010, 19:04
  
 
  нет ничего проще, звонишь представителям труб ИЗ ППУ, и они тебе дадут серию с решениями и инструкциями по изоляции стыков...даже у них есть и "специальная" продукция под это...
 
 
 
  alexej_tgv
  7.10.2010, 20:48
  
 
  Технология изоляции стыков трубопроводов в ППУ известна, а вот как заизолировать стык гладкой трубы ППУ и гофрированной Изопрофлекс - НЕТ  
 
  
 
 
  Группа Полимертепло, в  их каталоге, например,  имеются пресс-фитинги для соединения труб Изопрофлекс со стальными трубами , поставляются в комплекте с гильзами
 
 
 
  alexej_tgv
  11.10.2010, 9:44
  
 
  Насчет пресс-фитинга для соединения труб Изопрофлекс со стальными трубами с гильзами -я в курсе. Но получается все равно, это соединение (гильза) и голый участок стальной трубы ( 150 мм) к которой приваривается соединение с пластика на металл, остается лежать в земле. Вопрос заключается в том, как это исключить, как герметично изолировать это соединение, или какие дополнительные мероприятия для этого предпринять???
 
 
 
 
  alexej_tgvВсё тот же каталог "Полимертепло" открываете и смотрите пункт 2.5. Комплект для изоляции стыка. Вопрос решен 
 
 А у меня к Вам встречный вопрос - Вы каким-либо образом место "муфчения" помечать будете, ну там реперный столбик... или еще что-то? А то у меня аналогичная ситуация.
 
 
 
 
  alexej_tgv
  13.10.2010, 9:05
  
 
  Всем, огромное спасибо, со всем разобрался. А вот в ответ nik4t: на счет пометки места стыковки на местности вопросом не задавался, скорее всего никак помечать не будем. После монтажа сетей (или в процессе) как правило составляем подробную исполнительную схему с привязками основных точек. так вот на ней и отметим это место. Ну а потом, по необходимости, думаю, его будет не сложно найти.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.