Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электроприводы фирмы Данфосс AMV13, AMV23
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Игорь Р.
Подскажите, электроприводы фирмы Данфосс AMV13, AMV23 при пропадании напряжения открываются или закрываются? Давят на шток или отпускают?
Сергей Долганов
Стоят на месте.
Игорь Р.
Цитата(Сергей Долганов @ 11.10.2010, 19:19) *
Стоят на месте.

Они с "возвратной пружиной". Прошу ответить тех кто действительно про них знает.
Сергей Долганов
AMV(E) 13http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/7521...625_SIT130.html
AMV(E) 13 SU (который с пружиной) http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/7518...634_SIT130.html
Игорь Р.
Не осилил, мне бы по русски, словами. без посылок... что там эти буржуи пишут моя не поняла helpsmilie.gif

Подскажите, электроприводы фирмы Данфосс AMV13, AMV23 при пропадании напряжения открываются или закрываются? Давят на шток или отпускают?

Подскажите, словами, а не пошлите по ссылкам. По ссылкам я и сам лазил в яндекске, ничего не понял, однозначно, по этому и прошу сказать, тех кто их в руках держал, налаживал, в общем в натуре знает, а не по документации. Извини Сергей... спасибо за желание помочь
Анатолий1
Цитата(Игорь Р. @ 11.10.2010, 19:22) *
Они с "возвратной пружиной"

!!!! mad.gif
drMustdie
во всём мире пружиной закрывают клан, а не открывают! и Данфосс тут не исключение
thinky
Фраза "Приводы могут быть использованы для обеспечения закрытия клапана при обесточивании системы." в описании на оф. сайте Danfoss'а какг бе намекает.
Ost
Цитата(drMustdie @ 12.10.2010, 5:23) *
во всём мире пружиной закрывают клан, а не открывают!


Слишком категорично - про весь мир dry.gif

Вот эти могут и открывать
CLHON
в инструкции написанно: "При обесточивании шток выдвигается на закрытие клапана".
marhan
ИМХО конечно.
Однако какой клапан поставите так у вас сработает привод. Возвратная пружина вытягивает шток клапана в верхнее положение. За сим если регулирующий клапан у вас в этом положении открытый, то возвратная пружина его откроет и соответственно наоборот. Конечно большинство регулирующих клапанов в данном положении как раз закрываются. Но, если не ошибаюсь, клапаны VB2 как раз в данном положении открыты. wink.gif
Usach
Цитата(drMustdie @ 12.10.2010, 1:23) *
во всём мире пружиной закрывают клан, а не открывают! и Данфосс тут не исключение


В системах отопления - как раз наоборот!!!
Их для этого и ставят: вдруг пропало напряжение - клапан пружиной на открытие, чтоб нихто не земёёёёрз laugh.gif
CLHON
Цитата(Usach @ 12.10.2010, 14:03) *
В системах отопления - как раз наоборот!!!
Их для этого и ставят: вдруг пропало напряжение - клапан пружиной на открытие, чтоб нихто не земёёёёрз laugh.gif

Спорный вопрос. Если вдруг пропало напряжение, то положение клапана в момент пропадания напряжения СКОРЕЕ ВСЕГО, обеспечит нормальный климат и через некоторое время после пропадания. Ничего не нужно ни открывать, ни закрывать.
А вот открытый на полную клапан в системе ГВС, вполне может обернутся обвареными ручками детишек в детском саду.
Usach
Цитата(CLHON @ 12.10.2010, 18:13) *
Спорный вопрос. Если вдруг пропало напряжение, то положение клапана в момент пропадания напряжения СКОРЕЕ ВСЕГО, обеспечит нормальный климат и через некоторое время после пропадания. Ничего не нужно ни открывать, ни закрывать.
А вот открытый на полную клапан в системе ГВС, вполне может обернутся обвареными ручками детишек в детском саду.


В теории. Увы, только в теории.
Отопление перехватывает за пару часов. Вы ж не забывайте - света нет! Насосы то тоже стоят. (Разумеется речь не идёт о независимой системе).
А про ошпаренные ручки - "страшилка" для тупых заков. На самом деле никто горячей водой ничего не моет. Только в смешении с холодной минимум 3 к 1. Дети и 50 градусной водой обжечся могут - кожа то нежная. Особенно на попе, там, на спине. А вот попробуйте только дет.садик без горячей воды оставить - вот тогда и пружины поставите, и по первой категории ИТП запитаете. laugh.gif
Игорь Р.
Интересный диалог теоретиков. Хотя форум "специалистов".
При обесточивании AMV13 опускает нажимает на шток. Т.е. если клапан VB2 то он закроет его, а если клапан VMV то откроет. т.к VMV при надавливании открывает А-АВ.

Клапан AMЕ13SU при обесточивании поднимает шток "Up",
если у какого привода приставка "SD" то при обесточивании давит на шток вниз "Down"

В буржуйской документации внятно это не сказано, а на сайтах-продавцах вообще каша.

Вот так, задал вопрос, чтоб узнать, но пришлось найти привод в натуре и рассказать всем. ))

PS: а в дет.садиках в каждой группе специальные доп.смесители стоят для захолаживания горячей воды. В групах горячей воды нет, там только теплая smile.gif
den.mgn
AMV13 при пропадании напряжения остается на месте. AMV23 то же остается намести, но на них есть кнопка, которая выводит из зацепления зубчатую передачу от электродвигателя к штоку. Поэтому, при использовании подпружиненного клапана, нажав на эту кнопку, клапан открывается.
Usach
Цитата(den.mgn @ 14.10.2010, 12:55) *
AMV13 при пропадании напряжения остается на месте. AMV23 то же остается намести, но на них есть кнопка, которая выводит из зацепления зубчатую передачу от электродвигателя к штоку. Поэтому, при использовании подпружиненного клапана, нажав на эту кнопку, клапан открывается.


Цитата с http://www.danfoss.com
"AMV(E) 10/13
AMV 10/13 приводы с управлением трёхпозиционным сигналом и AME 10/13 приводы с управлением аналоговым сигналом. К тому же приводы AMV(E) 13 имеют функцию безопасности.
Приводы могут быть использованы для обеспечения закрытия клапана при обесточивании системы. В дополнение к основным функциям, таким, как ручное регулирование и индикация положения, приводы имеют концевые выключатели, которые прекращают их работу для того, чтобы защитить приводы и клапаны от возникновения перегрузок."
О чем и речь - питания нет, слесаря нет, денег и тех нет, короче некому на кнопки давить - а привод отрабатывает laugh.gif
Leshij
а подскажите по приводам AMW (а может и другим каким от danfoss).
От заказчика требование: "Предусмотреть защиту от полного перекрывания клапана". Danfoss такое умеет делать?
Речь идет о "погоднике" на зависимой схеме.
Vandr
А почему, простите, именно Danfoss? Денег много?
Ищите : модуль AMEK Danfoss.
Leshij
Цитата(Vandr @ 10.8.2021, 11:56) *
А почему, простите, именно Danfoss? Денег много?
Ищите : модуль AMEK Danfoss.

Ну, скажем так - есть положительный опыт работы с Danfoss, заказчик также не против. Если погуглить цены на другие приводы и контроллеры, они конечно дешевле, но по итогу разница не колоссальна.

по модулю AMEK - спасибо, изучу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.