Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужно выбрать сечение кабеля
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Bravebrain
Помогите пожалуйста советом. Нужно выбрать сечение высоковольтного алюминиевого кабеля питающего распред устройство 6 кВ. Номинальный ток шин 630 А, ток КЗ до 20 кА. В какой книге все толково написано и расписано?
EJIEHA
Правила форума
Цитата
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!


На первый раз исправила.
LordN
цель выбора?
Bravebrain
Цитата(LordN @ 14.10.2010, 19:22) *
цель выбора?


РУВН проектируем rolleyes.gif
Sharikov
ПУЭ в помощь, там как и на что проверять кабель.
сечение выбирается из разных проверок на доп.длит. ток, потерю напряжения, условия прокладки и способ, термическую стойкость К.З. и еще что там не помню...
дак как правило максимальное требование сечения вылезает по термической стойкости К.З.

тут можно глянуть: Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин "Электрооборудование станции и подстанции" третье издание Моска Энергоиздат 1987
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.