Роман99
Всем добрый день. Хотел чтобы кто-нибудь пролил свет на некий коэффициент теплотехнической однородсти ограждающих конструкций ( r )СП 23-101-2004 как то все на мой взгляд сумбурно, есть пределы от 0,74 до 0,64 для кирпичных стен в жилье и таблица для стен из панелей, так же в конце есть пример расчета раздела "энергоэффективности" там этот коэффициент взят 0.9. Так какой все же применять коэффициент и изходя из каких соображений, если у нас например административное здание со стеной из кирпичной кладки и утеплителем из мин. ваты
uРАn
берите 0,75÷0,8
не прогадаете dry.gif
Роман99
хотелось бы более развернутого ответа
Роман99
нашел все что нужно в СТО 00044807-001-2006
uРАn
ну да, ну да... rolleyes.gif

Где-то в нормативной литературе находил:
При расчете приведенного сопротивления теплопередаче в разделе «Энергоэффективность» допустимо назначение минимальных значений коэффициента теплотехнической однородности наружных непрозрачных конструкций, не указанных в СНиП и СП принимать:
- для стен с оконными проемами r = 0, 75 - 0,85 в зависимости от соотношения площади окон к площади фасада (для соотношения 0,18 величина r = 0,8);
- для глухих участков стен r = 0,92;
- для перекрытий верхнего этажа, совмещенных с покрытием кровли r = 0,95;
- для утепленного чердачного или цокольного перекрытия r = 0,97.