Роман99
  20.10.2010, 11:49
  
 
  Всем добрый день. Хотел чтобы кто-нибудь пролил свет на некий коэффициент теплотехнической однородсти ограждающих конструкций ( r )СП 23-101-2004 как то все на мой взгляд сумбурно, есть пределы от 0,74 до 0,64 для кирпичных стен в жилье и таблица для стен из панелей, так же в конце есть пример расчета раздела "энергоэффективности" там этот коэффициент взят 0.9. Так какой все же применять коэффициент и изходя из каких соображений, если у нас например административное здание со стеной из кирпичной кладки и утеплителем из мин. ваты
 
 
 
  Роман99
  20.10.2010, 12:36
  
 
  хотелось бы более развернутого ответа
 
 
 
  Роман99
  20.10.2010, 15:13
  
 
  нашел все что нужно в СТО 00044807-001-2006
 
 
 
 
  ну да, ну да...  
 Где-то в нормативной литературе находил:
При расчете приведенного сопротивления теплопередаче в разделе «Энергоэффективность» допустимо назначение минимальных значений коэффициента теплотехнической однородности наружных непрозрачных конструкций, не указанных в СНиП и СП принимать:
- для стен с оконными проемами  r = 0, 75 - 0,85 в зависимости от соотношения площади окон к площади фасада (для соотношения 0,18 величина  r = 0,8);
- для глухих участков стен  r = 0,92;
- для перекрытий верхнего этажа, совмещенных с покрытием кровли  r = 0,95;
- для утепленного чердачного или цокольного перекрытия  r = 0,97.