Схема системы отопления
Здравствуйте, очень важно мнение компетентных людей , с одноэтажным зданиями ни когда не встречалась при расчете гидравлики . Есть сомнения будет или нет работать такая схема, арматура регулирующая будет просто это пока только наметки. Котельная примерно на 200-300 метров вынесена от здания. Одноэтажное деревянное здание( только на бумаге). Заранее большое спасибо
работать будет, но схема страшненькая. Регулировать за..мучаетесь.
Расставите расчетные температуры по помещениям, может это вас на что-то натолкнет
Ernestas
21.10.2010, 17:50
Зачем Вы СО проектируете как самотечную?
А обратка в полу что-ли или в подвале??
Очень уж хитро ... Зачем выныриваете в середине здания c трубами? и вопрос как у Ernestas - СО самотек (на 200-300 м)?
Выныриваю в постирочной и от туда уже делаю разводку, просто как только не прикидывала , как мне кажется это более верный вариант.Обратка в цоколе под полом первого этажа.Большое спасибо за ответы
Vdovushkin
22.10.2010, 7:46
как то уж очень мудрено все. может сделать просто два кольца, так проще регулировать будет
Ernestas
22.10.2010, 9:24
Коллекторная лучевая самое то.
ИМХО
ivan-l-ing
22.10.2010, 10:08
Трубопроводы через помещение электрощитовой прокладывать не допускается.
Зачем в с/у регистр?
Подающий трубопровод при подключении прибора не имеет смысла опускать вниз и тут же поднимать, это создаст воздушный затвор - подключайте по прямой.
Если есть цоколь на каком основании принято решение о применении СО с верхней разводкой?
Если гидравлику увяжете схема работать будет, но схема не очень хорошая.
КулЁма, усложняете схему, сделайте лучевую схему, с коллектором в постирочной.
Спасибо , именно так и сделала в районе где проектируется здание не допускается прокладка трубопроводов в цоколе и на чердаке