КулЁма
Здравствуйте, очень важно мнение компетентных людей , с одноэтажным зданиями ни когда не встречалась при расчете гидравлики . Есть сомнения будет или нет работать такая схема, арматура регулирующая будет просто это пока только наметки. Котельная примерно на 200-300 метров вынесена от здания. Одноэтажное деревянное здание( только на бумаге). Заранее большое спасибо rolleyes.gif
zshi
работать будет, но схема страшненькая. Регулировать за..мучаетесь.
Расставите расчетные температуры по помещениям, может это вас на что-то натолкнет smile.gif
Ernestas
Зачем Вы СО проектируете как самотечную?
shadow
А обратка в полу что-ли или в подвале??
linux
Очень уж хитро ... Зачем выныриваете в середине здания c трубами? и вопрос как у Ernestas - СО самотек (на 200-300 м)?
КулЁма
Выныриваю в постирочной и от туда уже делаю разводку, просто как только не прикидывала , как мне кажется это более верный вариант.Обратка в цоколе под полом первого этажа.Большое спасибо за ответы rolleyes.gif
Vdovushkin
как то уж очень мудрено все. может сделать просто два кольца, так проще регулировать будет
Ernestas
Коллекторная лучевая самое то.
ИМХО
ivan-l-ing
Трубопроводы через помещение электрощитовой прокладывать не допускается.
Зачем в с/у регистр?
Подающий трубопровод при подключении прибора не имеет смысла опускать вниз и тут же поднимать, это создаст воздушный затвор - подключайте по прямой.
Если есть цоколь на каком основании принято решение о применении СО с верхней разводкой?
Если гидравлику увяжете схема работать будет, но схема не очень хорошая.
Wizlock
КулЁма, усложняете схему, сделайте лучевую схему, с коллектором в постирочной.
КулЁма
Спасибо , именно так и сделала в районе где проектируется здание не допускается прокладка трубопроводов в цоколе и на чердаке rolleyes.gif