Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: п. 2.20 СНИП 2.04.02-84
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
vklena
Уважаемые господа.
Столкнулась с расчетом расхода воды на наружное пожаротушение.
по п.2.20 вышеназванного СНИПА: На пожаротушение зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться дополнительный расход воды к расходам, указанным в табл. 5—8, который следует принимать для зданий, требующих наибольшего расхода воды в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.


у меня 2х этажное здание, объем 18000 м3, здание находится в городе с населением 5 млн, пожводопровода по близости с гидрантами нет. нужно запроектировать сеть с гидрантами.
тушение внутренними кранами 1*2,5 л/с, тушение наружными гидрантами 15 л/с.

как понимать этот пункт, какой расход надо прибавлять согласно п.2.20- 3*2,5 или надо прибавлять только в том случае если у меня расход на внутренее пож-е 3*2,5.
помогите плиз.
Sindarkon
У Вас пожарные краны откуда запитаны? Хозпитьё на объекте есть?

И, да, уже полтора года как такие вещи по сводам правил проектировать надо, а не по СНиПам.
Водяной
если дом стоит на отшибе и в радиусе действия пожарного гидранта нет других зданий, то только на свой расход....
а по другому быть и не может, ибо нет противопожарной сети)))))
vklena
наружные пожарные гидранты запитываться будут от резервуара. на территории здания. значит к расходу на наружные гидранты надо прибавить расход на внутренние краны и это будет объем моего резервуара в независимости от того что внутренние краны будут запитываться не от этого резервуара????
подскажите номер сп которым надо пользоваться в этом случае
falc0n
сп 8.13130.2009 - наружный
сп 10.13130.2009 - внутренний
Sindarkon
Цитата
это будет объем моего резервуара в независимости от того что внутренние краны будут запитываться не от этого резервуара?

Вы откуда такие выводы сделали, можно узнать?

Если ПК запитаны от резервуара - прибавляете, если от хозпитья - не прибавляете. Всё до безумия логично.
vklena
я все понимаю, меня этот пункт путает, зачем они его вообще написали!

я все понимаю, меня этот пункт путает, зачем они его вообще написали!
vklena
с этим я рабозралась, спасибо.

теперь запуталась с другим.

предполагается сделать резервуар объемом 162 м3 (из расчета тушения 15л/с 3 часа). использоваться будет только для наружного пожаротушения.
резервуар будет закопан в землю. высота резервуара 3 м. от земли до верха резервуара0.6 м.

габариты здания 90*40м.

вот в чем вопрос.
если предусмотреть резервуар и 2 гидранта на территории, можно ли не делать сеть под давлением (10м), тушить из этих гидрантов с помощью мотопомпы или руководствуясь -п. 2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.-все равно нужно создвать напор.

знаю темы похожие были и снипы и сп и книги уже прочитаны. только это все трудно сразу понять. кто сталкивался плиз ответьте.

Serg Ivanov
Цитата(vklena @ 25.10.2010, 20:25) *
с этим я рабозралась, спасибо.

теперь запуталась с другим.

предполагается сделать резервуар объемом 162 м3 (из расчета тушения 15л/с 3 часа). использоваться будет только для наружного пожаротушения.
резервуар будет закопан в землю. высота резервуара 3 м. от земли до верха резервуара0.6 м.

габариты здания 90*40м.

вот в чем вопрос.
если предусмотреть резервуар и 2 гидранта на территории, можно ли не делать сеть под давлением (10м), тушить из этих гидрантов с помощью мотопомпы или руководствуясь -п. 2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.-все равно нужно создвать напор.

знаю темы похожие были и снипы и сп и книги уже прочитаны. только это все трудно сразу понять. кто сталкивался плиз ответьте.

СНиП 2.04.02-84*
9.27. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов, указанных в примеч. 1 к п. 2.11.
9.28. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп. 2.13—2.17 и 2.24.

Примечания: 1. Объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.
2. К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с покрытием дорог согласно п. 14.6.
3. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ 12.4.009-83.

9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно п. 9.30, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.
9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м.
9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.
9.33. Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.