Fireman
"5.7.7 Трубопроводы установок водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного, произ-
водственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть
общими."
А если нету пожарных насосных установок? Один ввод д150 идет к узлу управления а по дороге на него садятся пожарные краны так можно?
Sindarkon
Цитата(СП 5.13130.2009)
5.2.23 В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов [...].


Цитата(СП 5.13130 (проект, первая редакция))
5.2.23 В спринклерных АУП на подводящих, питающих и распределительных трубопроводах и в дренчерных АУП на подводящих трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов [...]; при этом если пожарные краны подсоединены к подводящим трубопроводам спринклерных или дренчерных АУП, то для запуска насоса необходимо использовать ручные пожарные извещатели или кнопки, которые могут устанавливаться как в пожарных шкафах, так и рядом с ними.


Если насосов нет, то проблем, думаю, быть не должно.
Fireman
к сожалению на первую редакцию не удастся сослаться
Sindarkon
Понятно, что сослаться не получится. Я это в качестве информации к размышлению дал. На данный момент конкретного запрета на размещение ПК на подводящей трубе нет, а в перспективе планируется ещё и разрешение.