Здравствуйте. Опишу ситуацию. На воздухозаборе приточных установок в случае когда решетка расположена на фасаде здания всегда ставил шумоглушитель, чтобы избежать распространения шума на улице. Нужно ли ставить шумоглушитель если воздухозабор производится через крышу в вертикальной шахте?
Заранее, Спасибо!
Stich123
Это определяется расчетом.
Vik
Шумоглушитель на заборе воздуха, чтобы избежать шума на улице??
Ну и ну.
Шум на улице только на решетке (если завышена скорость). Если эта скорость завышена - никакой глушитель не поможет-будет свистеть.
Шумоглушитель снизит шум внутри помещения (шахты).
jota
Цитата(Vik @ 16.11.2010, 11:46) *
Шум на улице только на решетке (если завышена скорость). Шумоглушитель снизит шум внутри помещения (шахты).

По-вашему, если скорость в решётке низкая, ничего не слышно?
Звук, вообще-то распространяется во все стороны одинаково.....мне так кажется... smile.gif
Vik
Шумоглушитель гасит аэродинамический шум.
На улицу может проникнуть вибрационный. Но тут шумоглушитель ни при чем. Это - виброопоры и вибровставки на воздуховодах.
Tema219
а воздухозабор через что идет? через офисы, жилье или еще что? если же в/к находится непосредственно под кровлей, с которой делается воздухозабор - то конечно же на надо там глушители. Только надо представлять время работы приточек и время работы смежных помещений - чтобы косяков не нарубить.
jota
Цитата(Vik @ 16.11.2010, 12:21) *
Шумоглушитель гасит аэродинамический шум.
На улицу может проникнуть вибрационный. Но тут шумоглушитель ни при чем. Это - виброопоры и вибровставки на воздуховодах.

К какой категории шумов относите шум самого вентилятора? Вы встречали шумовые характеристики вентиляторов на всасе и выхлопе?
Vik
Если вентилятор стоит на виброопорах и подключен к воздуховодам через гибкие вставки, то на всасе шум только аэродинамический.
Т.е. обусловленный скоростью воздуха в воздухозаборных решетке и воздуховоде.
Снизьте скорость - шума нет.
Если скорость не снижать где поставить шумоглушитель, чтобы не было шума на улице?
Вот именно.
Tema219
прикольно...по вашему получается что если повесить вентилятор на веревках к потолку , не присоединяя воздуховодов, и включить, то он ВАЩЕ никакого шума не даст??? а что ж тогда за цифры пишут производители по октавным полосам?
jota
Цитата(Vik @ 16.11.2010, 13:20) *
Если вентилятор стоит на виброопорах и подключен к воздуховодам через гибкие вставки, то на всасе шум только аэродинамический.
Т.е. обусловленный скоростью воздуха в воздухозаборных решетке и воздуховоде.
Снизьте скорость - шума нет.
Если скорость не снижать где поставить шумоглушитель, чтобы не было шума на улице?

blink.gif
Уровень собственного шума вентиляторов не зависит от подключения. Присоединённая система поглощает этот шум в большей или меньшей степени. Шумы самой системы это другая статья - Вы как раз о ней и написали.....
Шум от вентилятора распространяется независимо от напаравления воздуха, т.е. и на всас тоже.
Vik
Собственный шум?
Да хоть кого-нибудь. Он или аэродинамический или вибрационный (он тоже переходит в аэродинамический, если не заглушить до того).
Меры противодействия разные. Глушитель никогда не снизит вибрационный шум. Только аэродинамический. И то, если правильно установлен (вмонтирован в стену).
Повторю вопрос:
куда всунуть глушитель, чтобы шума (аэродинамического) на улице не было.
Только туда,
но без пользы для дела.
PIN
Ммм.. Немного поясню. Приточная установка в шумоизолированном корпусе соеденена с воздуховодами гибкими вставками. Установка находится в подвале 3-х этажного коттеджа, воздухозабор тянется в шахте четрез гостевая-кабинет(2-й этаж) и санузул(3-й этаж) выходит на кровлю без решетки, скорость в воздуховоде 4.8 м/с. Я ни как не могу понять нужен шумак или нет. Если да, то какой шум он будет глушить, распространяющийся по воздуховодам от приточной установки? Тогда вопрос, надо ли глушить шум на кровле?
зарание спасибо! Если где-то сглупил, не стесняйтесь тыкайте мо.. лицом в ошибки, это полезно. rolleyes.gif
Андрей 113
Если шахта проложена через гостинную-кабинет, то, думаю нужен, между приточкой и шахтой воздухозабора, для снижения распространения шума по шахте. Шумоглушение считать до гостинной.
zavhoz777
Цитата(PIN @ 16.11.2010, 10:12) *
Здравствуйте. Опишу ситуацию. На воздухозаборе приточных установок в случае когда решетка расположена на фасаде здания всегда ставил шумоглушитель, чтобы избежать распространения шума на улице. Нужно ли ставить шумоглушитель если воздухозабор производится через крышу в вертикальной шахте?


Круто! "Нужно ли ставить шумоглушитель, чтобы избежать распространения шума на улице?" dry.gif
А что за улица? Какие ограничения на ней по шуму? Какие характеристики вентилятора?
Провести простенький акустический расчет и самому понять "ставить/не ставить" не судьба?
Староверов или Павлов/Шиллер "Справочник проектировщика" в помощь.