Проектирую АУПТ для торгового центра:
1 этаж неотапливаемая автостоянка, 2 и 3 этажи торговые площади.
Для автостоянки принял воздушную спринклерную сеть, а для 2 и 3 этажа водозаполненную спринклерную сеть.
Согласно нормативов понял, что принимаемые расходы воды - это минимально возможные, фактические после гидравлического расчета. Однако возник такой вопрос, если я просчитаю отдельно для автостоянки, затем для
3 этажа, тогда какой принимать общий расход воды для насосной станции АУПТ.
Объясните пожалуйста.
BTS
Расход насоса принимаете по автостоянке. (Расчет ведется на 1 пожар).
йцукенг
Спасибо, понятно. Потому, что больше.
Однако сомнения по поводу того, что если пожар на автостоянке и в этот же момент на 2, 3 этажах,
тогда как с расходом.

И еще момент, расчет на 1 пожар, это где-то в нормах указано, не могу найти.