дмитрий01
Какие сертификаты должны иметь пожарные насосы и компрессоры для воздушной системы. Заказчик хочет сертификат пожарной безопасности, я говорю что на это оборудование они не нужны, а необходимы только сертификаты соответствия. А вот на спринклера и узлы управления нужны сертификаты пожарной безопасности. Каким НД можно доказать прав я или нет?
Alex_nightmare
Есть Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности
Посмотри тут:
http://base.garant.ru/185093/
дмитрий01
Спасибо большое )))
VitaSp
Цитата(Alex_nightmare @ 18.11.2010, 13:33) *
Есть Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности
Посмотри тут:
http://base.garant.ru/185093/

так перечень этот уже отменен, читаю методические указания и не могу все таки понять одной вещи..должны ли задвижки (затворы) на противопожарном водопроводе (обязательно) сертифицироваться
Sindarkon
Уже не раз это обсуждалось.

Действующий перечень:
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009г. № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

---

Цитата
должны ли задвижки (затворы) на противопожарном водопроводе (обязательно) сертифицироваться


Клапаны узлов управления, запорные устройства
Представление сертификата по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если из сопроводительной документации на указанные виды продукции ясно, что эти устройства служат для комплектации установок водяного и/или пенного пожаротушения. Основанием для отнесения продукции к подлежащей обязательной сертификации должны также являться ее наименование и область ее применения.

Иными словами, запорная арматура не подлежит обязательной сертификации, если она не входит в комплект оборудования установок пожаротушения или иного противопожарного оборудования.