Полная версия этой страницы: 
Защита Газопровода
  
 
  leno4kavv
  22.11.2010, 10:19
  
 
  Задаю вопрос Вам, как специалистам.Подскажите, какие виды защиты газопровода Вы используете (ленты, мастики) и каких марок?
 
 
 
  leno4kavv
  24.11.2010, 13:09
  
 
  Никто не может дать совет?
 
 
 
 
  сейчас почти все проектируют ПЭ, а там нет ни мастик ни лент 
 
  
 
  tanya24
  24.11.2010, 16:15
  
 
  Для защиты сварных стыков у нас проектируют термоусаживающиеся манжеты ТИАЛ-М, ТИАЛ-МГП, ТИАЛ-М80 с замковой пластиной ТИАЛ-ЗП и эпоксидным праймером,  «Терма-МСТ» с замковыми пластинами «Терма-3», для изоляции фасонных деталей - термоусаживающаяся лента ТИАЛ-Л.
 
 
 
  Mitrich
  24.11.2010, 16:19
  
 
  Литкор (летний и зимний). Основная изоляция на сетях - экструдированный полиэтилен, на самом старье - битумная, там, ессно, битум и применяется (ну, в смысле, мастики), но их совсем мало.
 
 
 
 
  leno4kavv, ладно,  дам вам совет: ГОСТ 9.602-2005! 
 
  
 
  leno4kavv
  25.11.2010, 11:14
  
 
  Спасибо за совет. Тут больше вопрос -опрос: кто какой вид изоляции использует и почему
 
 
 
  leno4kavv
  26.11.2010, 10:45
  
 
  Кто-нибудь может еще что порекомендовать?
 
 
 
 
  сами не пробовали но в проекте такая вещь была, думаем и сами попробовать.
Антикоррозийная мастика "Вектор 1253" и "Вектор 1236" 
1. Антикоррозийная мастика "Вектор 1253" имеет желтый цвет и может быть использована для защиты от коррозии фасадных газопроводов. Интенсивнсть цвета с течением времени не изменяется. Ориентировочный расход покрытия до 250 г/м2 (Толщина слоя 150...180 мкм).
http://www.t-energo.ru/index.php?id=1&prod=mastiki
  
 
 
  пользуемся Пирмой, раньше использовали полилен, еще раньше ПВХ
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.