Я вам говорю, не про аварию по перепаду, а сухом ходе. Это несколько разные вещи.
Дык, понятно что разные. Но можно ли эти две авария отследить по 1 датчику перепала давления, вот в чем весь сыр-бор.
Цитата
Смените профессию, пока не поздно.
Не трепись, а есть что сказать умного – говори.
Цитата
Да уж....просто жесть. Авария произошла. Зафиксировалась. И через пару-тройку морозных зимних часов можно прокурора вызывать....
АВР - это когда при аварии рабочего насоса ОБЯЗАТЕЛЬНО включается резервный. И уже не выключается. Дословно - автоматический ввод резерва. А не так, что включаем рабочий насос. Произошла авария. И давайте будем подождать, пока кто-нибудь придёт и решит - включать резервный насос, али не включать. А теперь прокрутите этот сценарий на "сухую" трубу.
Вижу фантазия у Вас хорошая, а подумать...
Не работает первый насос, запускай резервный и проверяй, что мешает ?
Теперь по делу:
Цитата
Кстати "сухая" труба - совсем не значит, что там воды совсем нет. Погуглите что такое NPSH.
А вот эта информация уже интересна, на сколько это актуально, учитывая что вода горячая?
Что будет с насосом если вода в нем пошла в кавитацию?
То есть, по датчику DPS мы отследим «сухой» ход, но только без режима недостаточного подпора, когда в нем пойдет кавитация?
гуру 70 уровня, подскажите