Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Среднегодовая температура наружного воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Drean
Какую среднегодовую температуру можно взять для расчета тепловых потерь в окружающую среду от теплопровода? Есть данные из СНиП "Строительная климатология" (99 г.), есть данные по прошлым годам. Как правильней будет ?
Машинист
А почему среднегодовую ?
Логичнее по периодам все-таки брать температуру и считать.
Drean
Если это пароснабжение и оно осуществляется круглый год.
mwn1
Мне кажеться что при любом расчете теплопотерь необходимо задавать температуру наружного воздуха для отопительного периода как температуру наиболеехолодной пятидневки.
mwn1
Зимой теплопотери всегда будут больше нежели летом.

Максимальные теплопотери трубопроводом при температуре наиболее холодной пятидневки.

Если считать общие теплопотери в отопительный сезон то расчетную температуру наружного воздуха следует брать как среднюю температуру отопительного сезона.


теплопотери летом- среднее значение температуры наружного воздуха летом.


Толщину изоляции на паропроводе надо расчитывать для отопительного сезона на температуру наиболее холодной пятидневки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.