Цитата(ne_rylut @ 17.12.2010, 8:55)

Можно, а как на это посмотрит экспертиза?
А моё дело маленькое. Спросили, я ответил. Физически это возможно.
А конкретная реализация дело автора.
Любопытно, что в случае если даже не использовать всякие там тепловые насосы, или промежуточые теплоносители, а набраться наглости и просто расположить трубы с холодной водой в вытяжном воздуховоде, то ескпертизе сложно будет придраться.
Требований к чистоте воздуха в помещениях, через которые проходит внутренний водопровод, я не встречал.
Запрет на расположение трубопровода холодной воды внутри воздуховода найти тоже будет непросто:
«СНиП 41-01-2003
7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.»
А всякие там физические неудобства, типа конденсата и прочее могут наблюдаться в воздуховоде и без труб с холодной водой.