Плохо работает система
  
 
  volk35-72
  14.12.2010, 19:02
  
 
  Здравствуйте!
В смонтированной системе отопления тухнет второй этаж. Особенно крайний левый радиатор Первый и цокольный работает нормально. По диаметрам тоже вроде все нормально. Стрелку делал согласно рекомендаций. Может насос помощнее поставить? 
И в процессе работы за радиаторным насосом происходит колебание температуры на 3-7°С (на ощупь). Отчего?
Насосы оба работают на 3скорости.
Описание и схемы прилагаются.
 
 
 
  alexius_sev
  14.12.2010, 19:14
  
 
  Система разбалансирована, делайте балансировку!!! адо прижать Цоколь и 1 этаж, а второй отпустить и все радиаторы перебалансировать
 
 
 
  испытатель
  15.12.2010, 0:36
  
 
  Горизонтальная стрелка - это финиш! Что вы ждете от нее? Нет гравитационного разделения по температуре.
Поворачивайте  срочно и длина (визуально) маловата..
 
 
 
  alexius_sev
  15.12.2010, 1:07
  
 
  Цитата(испытатель @ 15.12.2010, 0:36) 

Горизонтальная стрелка - это финиш! Что вы ждете от нее? Нет гравитационного разделения по температуре.
Поворачивайте  срочно и длина (визуально) маловата..
ну а что от нее вы хотите? если температура мала, перепад вернее её,это уже к системе отопления!!! да хоть насос берет воду из лужи 70 градусов, но вернуть в эту лужу должен на 10-15 градусов ниже), другое дело если он из этой стрелки берет 23 возвращает 20))) но надеюсь это не так)
 
 
 
 
  volk35-72
  15.12.2010, 8:55
  
 
  "Горизонтальная стрелка - это финиш! Что вы ждете от нее? Нет гравитационного разделения по температуре.
Поворачивайте срочно и длина (визуально) маловата.. "
Штатная стрелка в комплекте к бакси в горизонтальном исполнении и еще меньше по размерам.
 
 
 
 
  какой насос что обслуживает? Правый насос включен через трехходовой клапан с термоголовкой. Работает по температуре воздуха в котельной и ничего "не знает" о температуре воздуха в отапливаемых помещениях.
 
 
 
  alexius_sev
  15.12.2010, 10:38
  
 
  Цитата(Valiko @ 15.12.2010, 10:14) 

какой насос что обслуживает? Правый насос включен через трехходовой клапан с термоголовкой. Работает по температуре воздуха в котельной и ничего "не знает" о температуре воздуха в отапливаемых помещениях.
трехходовой клапан с термоголовкой? что-то новое, а по конкретнее!!!
 
 
 
 
 
  Стрелку не трогайте. Начните с балансировки радиаторов. Если не получится, то меняйте насос.
 
 
 
  volk35-72
  15.12.2010, 17:55
  
 
  правый насос это смесительный узел теплого пола левый- радиаторный.
 
 
 
  @lex-26
  16.12.2010, 16:52
  
 
  Цитата
По диаметрам тоже вроде все нормально
на чем основано это утверждение? гидравлику делали?
Цитата
Горизонтальная стрелка - это финиш
скорее это абычный коллектор с разделением потока, в данной системе ГС вообще не нужна, а вот балансировку по ОП делать необходимо
 
 
 
 
  volk35-72
  16.12.2010, 22:18
  
 
  Мдяяяяя... Спасибо всем....)))
 
 
 
  инженер 007
  17.12.2010, 15:24
  
 
  Для сведения. Гидравлические стрелки очень любят применять на своих объектах американцы. И на всех чертежах между подачей и обраткой у них стоит как правило одна цифра 12 дюймов.
 
 
 
 
  Цитата(инженер 007 @ 17.12.2010, 15:24) 

Гидравлические стрелки очень любят применять на своих объектах американцы. И на всех чертежах между подачей и обраткой у них стоит как правило одна цифра 12 дюймов.
Расстояние между патрубками котла ?
 
 
 
 
  испытатель
  17.12.2010, 22:52
  
 
  Горизонтальная стрелка - бессмысленна. Покажите ссылку, пожалуйста, какая фирма рекомендует горизонтальную установку термо-гидроразделителя. Даже интересно стало!
 
 
 
 
  Цитата(испытатель @ 17.12.2010, 22:52) 

Горизонтальная стрелка - бессмысленна.
Это смотря какие преследуются цели... 

Что, если стратификация невозможна или не нужна, ну, и для грязевика есть другое место ?
Вы же наверняка видели "гребёнки" (коллекторы). Прекрасно пропускают воду в горизонтальном положении.
По разному можно соединять трубы...
 
 
 
 
  volk35-72
  18.12.2010, 8:44
  
 
  Цитата(tiptop @ 17.12.2010, 21:00) 

Расстояние между патрубками котла ?
 Цитата(испытатель @ 17.12.2010, 23:52) 

Горизонтальная стрелка - бессмысленна. Покажите ссылку, пожалуйста, какая фирма рекомендует горизонтальную установку термо-гидроразделителя. Даже интересно стало!
http://www.hot-well.com/files/BAXI%20%D0%B...%8F%20PRINT.pdf
  
 
 
  Kostlew
  21.12.2010, 21:34
  
 
  Цитата(volk35-72 @ 14.12.2010, 19:02) 

Здравствуйте!
В смонтированной системе отопления тухнет второй этаж. Особенно крайний левый радиатор Первый и цокольный работает нормально. По диаметрам тоже вроде все нормально. Стрелку делал согласно рекомендаций. Может насос помощнее поставить? 
И в процессе работы за радиаторным насосом происходит колебание температуры на 3-7°С (на ощупь). Отчего?
Насосы оба работают на 3скорости.
Описание и схемы прилагаются.
Здравствуйте!колебание т на ощуп трудно улавить 3-7г.....но рас так .....это подмес! откуда...?по малому сопротивлению....но на работу 1и0 этажа не влияет же.)отбалансируйте по этожам ......
 
 
 
 
  Kostlew
  21.12.2010, 21:49
  
 
  Цитата(volk35-72 @ 18.12.2010, 8:44) 

а разделитель с контуром тп не нашли......а то всё как то не так)
 
 
 
 
  volk35-72
  22.12.2010, 8:33
  
 
  Всем спасибо! Все работает.
 Балансировка радиаторов и удаление воздуха (тщательное) из системы помогли.)))
 
 
   