Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Двухтрубная система
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
DvaUdara
Господа, большая просьба, если кто-то встречался в книжках, на практике, в теории
и т.д. с двухтрубной системой отопления с ВЕРХНЕЙ разводкой ПРЯМОЙ и ОБРАТНОЙ
магистралей просьба откликнуться.

Система питается от своей котельной, которая тоже на верху.

Какие плюсы, минусы, может какие-то особенности, может вообще нельзя.
Я не встречался с этим.
Заранее спасибо.
Guest
Ну и какая разница верхняя разваодка нижняя разводка
если только Вы не хотите строить систему с естественной циркуляцией
ShaggyDoc
Цитата(Guest @ Nov 30 2005, 13:45 )
Ну и какая разница верхняя разваодка нижняя разводка
если только Вы не хотите строить систему с естественной циркуляцией

И даже с естественной циркуляцией может быть верхняя обратка. Охлаждение в высокорасположенной обратной магистрали увеличивает гравитационный напор.

Но если котельная наверху, то циркуляция насосная и расположение магистралей имеет только конструктивное значение - где удобнее, там и располагать.
Kks
У меня почти все промпредприятия с такой разводкой, работает система.
ssn
на сколько я понимаю недостаток этой системы лишь в необходимости на каждом отопительном приборе организовывать спукник для воды...
Igor Barishpolets
??? А зачем?
Кидайте гланый стояк двухтрубный и поэтажную разводку какую заблагорассудится...
Можете дать однотрубку при наличии одного хозяина дома.
Alex_
Интересно, а кто-нибудь считает гравитационную составляющую в системах с насосной циркуляцией для высоких зданий? Она, как известно, зависит от разницы высот между точкой нагрева (котельной) и точкой охлаждения (отопительные приборы). Какой порядок цифр по отношению к напору насоса? Или он пренебрежимо мал, или оказывает влияние на работу системы? Тогда существует разница между системами с крышной и подвальной котельной (ИТП).
Спецы - высотники, отзовитесь!
Guest
Цитата(Alex_ @ Dec 4 2005, 16:43 )
Интересно, а кто-нибудь считает гравитационную составляющую в системах с насосной циркуляцией для высоких зданий? Она, как известно, зависит от разницы высот между точкой нагрева (котельной) и точкой охлаждения (отопительные приборы). Какой порядок цифр по отношению к напору насоса? Или он пренебрежимо мал, или оказывает влияние на работу системы? Тогда существует разница между системами с крышной и подвальной котельной (ИТП).
Спецы - высотники, отзовитесь!

Безусловно, гравитационный напор учитывать надо всегда. В однотрубных системах он меньше сказывается (но все равно влияет), так как сопротивление стояков велико. В двухтрубных системах, при малом сопротивлении приборов и малом напоре насосов, естественное давление влияет значительно.

Настолько, что в одной из ветвей про двухтрубные системы заподозрили верхнего жильца в подключении дополнительного насоса - а этим "насосом" и является гравитационное давление.

"Порядок" не привожу, так как его можно рассчитать за минуту - высота * разность плотности.
DvaUdara
1. в принципе, естественное циркуляционное давление можно не учитывать
если оно намного меньше чем насосное (меньше 10% от насосного)
2. а насчет высотных зданий - либо зональное отопление - уменьшение
столба жидкости, либо с "опрокинутой" циркуляцией - при определении расчетного давления
естественное циркуляционное давление входит со знаком "-"
3. интересно посчитать двухтрубную систему, с попутным движением воды в стояках,
вода в стояках движется снизу вверх... этажей так на 15..
AlucarDiC
Здраствуйте, помогите с такой проблемой. 4-этажное здание 2-трубная система с верхней разводкой подающей и обратной магистралей, на приборах установлены краны, не прогреваются приборы 1 этажа, зато постепенно поднимаясь вверх температура воздуха в помещениях на этажах увеличивается. Слесари сказали, что у них не удалось отладить такую систему поджатием приборов верхних этажей, даже закрыв краны на верхнем этаже приборы на 1 этаже были холодными, только пара стояков с приборами всё-таки работали как надо, но они даже не в самом начале веток были. В чем может быть проблема данной системы?
jota
От чего циркуляция системы? (элеватор, насос, прямое подключение, гравитация)
AlucarDiC
там своя собственная котельная и давление на вводе в здание порядка 30м
michail_matukin
1) Возможно завоздушивание приборов на первых этажах
2) Проверьте правильность подключения отопительных приборов (буквально неделю назад столкнулся - отопительные приборы запитаны от обратки и в обратку же сливаются) - хотя в этом случае просто прохладно в помещении
jota
Цитата(AlucarDiC @ 26.12.2010, 13:30) *
там своя собственная котельная и давление на вводе в здание порядка 30м

А перепад?
AlucarDiC
Цитата(michail_matukin @ 26.12.2010, 17:43) *
1) Возможно завоздушивание приборов на первых этажах
2) Проверьте правильность подключения отопительных приборов (буквально неделю назад столкнулся - отопительные приборы запитаны от обратки и в обратку же сливаются) - хотя в этом случае просто прохладно в помещении


1) Такой вариант возможен так как там стоят регистры из гладких труб.
2) Насчёт всех приборов не уверен, но какие видел те были подключены правильно.

Цитата(jota @ 26.12.2010, 17:59) *
А перепад?


Вот насчет переда не уверен, но котел по проектным данным на 0,6 МПа, а сетевой насос 45 м.
romull
Похожая ситуация наблюдалась на объекте. Не прогревались последние отопительные приборы. Причина оказалась в насосе.

samatehnik
Забиты выходы из ОП.Снять,промыть и расслабиться.
jota
Если проблема была с самого начала, то малый напор насоса.
Если появилась позже, возможно заиливание нижних радиаторов - промыть...
испытатель
Двухтрубная с верхней разводкой - это что-то в чем-то. А переделать нельзя?
AlucarDiC
Цитата(испытатель @ 1.1.2011, 20:43) *
Двухтрубная с верхней разводкой - это что-то в чем-то. А переделать нельзя?


Нет, систему переделать нельзя. Эта система уже год эксплуатируется и заказчик не соглашается на переделку системы из-за больших капиталовложений.
vnvik
Цитата(AlucarDiC @ 26.12.2010, 10:36) *
2-трубная система с верхней разводкой подающей и обратной магистралей, на приборах установлены краны,

Цитата(AlucarDiC @ 26.12.2010, 14:09) *
там стоят регистры из гладких труб.


Хичкок отдыхает.
А можно ещё побольше ледянящих кровь подробностей?
BadMax
Цитата(испытатель @ 1.1.2011, 17:43) *
Двухтрубная с верхней разводкой - это что-то в чем-то. А переделать нельзя?

а что собственно вас смутило?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.