Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: система отопления на фанкойлах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
grin1
Система отопления на фанкойлах естественно большой расход воды в системе КАК правильно собрать схему обвязки котельной с двумя котлами по 40кВт каждый.С гидростелкой или без неё?Можно поставить насос вместо стрелки между подающим и обратным колектором?Всем зарание спасибо!

http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... itelei.zip
grin1
ау
jota
Цитата(grin1 @ 24.12.2010, 17:46) *
ау

Ваш файл не скачивается..... доаукались?
grin1
Хотим собрать систему отопления на фанкойлах.Система будет отапливать детсад.Кто уже собирал такие системы просьба написать достоинства и недостатки.Спасибо!
grin1
http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... itelei.zip
jota
Чем вызвано такое решение?
Какого исполнения ф/к собираетесь применять?
Игорь_А
проектировал, собирал и уже 3 года работает. система нормальная. по мне приемлема если совмещать с кондиционированием, иначе дорога в оборудовании
michail_matukin
Файл не скачивается...
Собственно вопросы:
1) Как обвязаны фанкойлы - расход на них постоянный или переменный?
2) Гидравлическая стрелка или насос в принципе рез разницы...На baxi (ссылка вроде на их сайт ведёт) по автоматике по-моему проще реализовать со стрелкой (на 100% не уверен - проще им в представительство позвонить и проконсультироваться - я с baxi уже очень довно не работал).
3) Большой расход это скольно? smile.gif
grin1
ФАНКОЙЛЫ FEROLLI напольно потолочные.А решение вызвано тем что легче поддерживать заданную температуру помещения(датчиком),дети не обожгутся о прибор,и летом вентиляция.Возможно потом поставим чиллер(через год).Насчет стоимости выходит дешевле т.к фанкоил (15) стоит ~10 000 р мощность его ~2.6кВт по теплу посчитайте сколько стоит радиаторы (2,6кВТ) а ещё их надо закрыть панелями для безопастности
grin1
В системе отопления на фанкойлах естественно большой расход воды,КАК правильно собрать схему обвязки котельной с двумя котлами по 45кВт каждый.С гидрострелкой или без неё?Можно поставить насос вместо стрелки между подающим и обратным колектором?
grin1
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=17058 здесь можно найти обвязку со стрелкой
В статье о разделителях http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... itelei.zip речь идёт что разделитель нужен выравнять перепад давления между подачей и обратки а на рисунках почемуто всё связано с температурой???
Расход постоянный (7000л/ч), система двух трубная
jota
Система с ф/к обычно работает на перепаде 10 - 15*С и значительно более динамичная, чем радиаторная. При постоянном расходе будет менятся только температура обратки в зависимости от количества одновременно работающих ф/к.
Связка котлов на стрелку может не успеть с реакцией на динамику систему. Кроме этого, расход до стрелки должен быть больше или равен расходу после стрелки (контура ф/к).
Я бы вместо стрелки ставил бы аккумуляционный бак где-то на 500 лтр с 4 выходами (как разделительный гидравлический сосуд). С одной стороны - контур котлов, с другой контур ф/к. Такой бак развяжет расходы котлов и контура и стабилизирует работу котлов. Кроме этого, учитывая низкую температуру обратки из ф/к, предпочтение отдал бы конденсатным котлам.....
jota
Проверьте по вашим нормам, допускается ли отопление фанкойлами дошкольных учреждений. Если будете ставить потолочные, то как обеспечить тепловую завесу на окна? По-моему у вас ещё действует норма о том, что радиаторы должны быть под окнами и перекрывать не менее 75% проёма. Если напольные, то тогда их тоже надо защищать решётками и при установке под окнами, не будет перекрыто 75% проёма и подвижность воздуха вблизи фанкойла будет выше допустимого в зоне. Тем более, если собираетесь ещё ставить чиллер, то прохладный воздух нельзя в садиках подавать в нижней зоне.....
Кроме этого, на первых этажах, в игровых комнатах и санузлах должны быть греющие полы.
Для того, чтобы фанкойлы работали вместе с вентиляцией нужна система вентиляции, тогда ф/к можно подключить для забора части свежего воздуха из системы. При этом обязательно выдержать баланс притока и вытяжки, иначе притока не будет.
Фанкойлы в качестве отопления и охлаждения используются больше в общественных зданиях, офисах, гостинницах и т.д. В дошкольных учреждениях не встречал.....
grin1
На первом этаже будут теплые полы .Детсад частный всё направлено на комфорт.Ф/к уже в защитном кожухе его закрывать не надо,окна с энергосберегающим стеклопакетом
В качестве аккумуляционный бака будут служить два котла главное правильно их обвязать
Кн1,=Кн2=н1=н2=Q-4000л/ч каждый
grin1
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
demon185
Цитата(grin1 @ 30.12.2010, 14:52) *
В качестве аккумуляционный бака будут служить два котла главное правильно их обвязать
Кн1,=Кн2=н1=н2=Q-4000л/ч каждый

Это как?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.