Здравствуйте всем!
Необходимо поставить кнопки у каждого пожарного гидранта, чтобы при нажатии открывалась задвижка и включался пожарный насос.
Щита управления никакого нет. Подскажите, как это реализовать? Если схемка есть, поделитесь. sirroga5@rambler.ru
Заранее благодарен
Женя1984
28.1.2011, 15:40
Поставь реле, пускатель и временное реле, при нажатии на кнопку замкнуться реле и временное реле, реле замкнёться сразу ( задвижка пойдёт открываться ) а временное реле сработает ну контакт замкнуться через время и включит пускатель ка кто так
Ну если честно то без шкафа не как
Вы собираетесь прогэктировать управление пожарным насосом, а не поливочным на даче, т.ч. не все так просто. Есть перечень оборудования, которое подлежит обязательной сертификации. в т.ч. и блоки управления пожарными насосами, т.ч. если не хотите иметь проблем с пожарными службами, то ставьте сертифицированный щит управления насосами. С кнопками тоже не так все просто как кажется, есть требования к автоматическому контролю целостности цепей управления, т.ч. просто запараллеленные кнопки не прокатят.