BUG87
Есть горизонтальный участок трубы длиной 7 метров на нем 6 унитазов и 2 раковины. Нужен ли вент клапан? В принципе логика подсказывает что не нужен т.к. вода по горизонтали течет и вакуума нет, след вентиляция не нужна. А вот по жизни все норм. будет?
Serg Ivanov
Нужен.
M_Ustimenko
BUG87, СНиП читать не пробывали?) Помогает rolleyes.gif Пункт 18.8, таблица 9.
BUG87
Цитата(M_Ustimenko @ 1.2.2011, 9:31) *
BUG87, СНиП читать не пробывали?) Помогает rolleyes.gif Пункт 18.8, таблица 9.

Пробовал пробовал! Вы бы сначала повнимательней мой вопрос прочитали. И определили бы для себя разницу между горизонтальными и вертикальными участками системы канализации. А потом уже советовали.
Serg Ivanov
Цитата(BUG87 @ 31.1.2011, 16:17) *
Есть горизонтальный участок трубы длиной 7 метров на нем 6 унитазов и 2 раковины. Нужен ли вент клапан? В принципе логика подсказывает что не нужен т.к. вода по горизонтали течет и вакуума нет, след вентиляция не нужна. А вот по жизни все норм. будет?

Тут неплохие рекомендации для пластика, почитайте - http://www.sinikon.ru/proektkanalsystem-ventilyaciya.html

- если параллельная вентиляция прямая, то длина отводов должна быть не более 4 м и наклон – не менее 1%, если она косвенная, то отводы могут достигать 10м, а минимальный наклон должен быть равным 0,5%.(С)
BUG87
Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2011, 11:31) *
Тут неплохие рекомендации для пластика, почитайте - http://www.sinikon.ru/proektkanalsystem-ventilyaciya.html

- если параллельная вентиляция прямая, то длина отводов должна быть не более 4 м и наклон – не менее 1%, если она косвенная, то отводы могут достигать 10м, а минимальный наклон должен быть равным 0,5%.(С)


Спасибо! хорошая ссылочка! единственное только- они определяют Макс. способность для Д 110 - 4 л/с, а в СНиП при опред условиях он доходит до 7,4 л/с. Но это так.. к слову.
Львиное сердце
Всем привет!
У меня консультация по поводу необходимости сообщения системы с атмосферой, чтобы не было срыва гидрозатвора. Вентиляция не рассматривается, она будет через другие стояки.

У меня есть детский садик. В нём несколько помещений находятся только на первом этаже.
1. Есть приличное помещение, в нём два санузла, душевой поддон и три умывальника. Как понять сколько нужно воздуха?
2. Есть еще одно помещение, там три стиральные машины и две раковины. Почитал в инете, одна стиралка требует 25 л/с воздуха, а клапан рассчитан на 35 литров... Значит здесь по любому выход на кровлю?

Нужно рассчитать количество воздуха по СП 30.13330.2016 приложение Е.2 формула Е.3?
jiexawcr
меньше читайте интернет, больше нормативных документов и справочников.
35 л/с машинка ну никак не даст расхода воздуха, может 35 л/МИН?
что то не могу вспомнить, где и как определется расход воздуха. вроде в 3-6 раз больше расхода воды? на сколько помню было в той статье синикона, в сп 40-107-2003 рисунок 3 есть номограмма, но что то она не совсем объективная по мне или я ее не понял smile.gif .
что мешает поставить 2 клапана? можно сделать схему на подобии СП 253 рис. 11.2 с несколькими клапанами на горизонтальном участке, если пропускная способность мала или например не хочется ставить Ду100 на трубе Ду50.
что мешает объединить стояки по подобию эксплуатируемых кровель? СП 30 п.8.3.20.
Львиное сердце
Цитата(jiexawcr @ 4.9.2018, 12:04) *
на сколько помню было в той статье синикона,

ссылка уже не работает и на сайте такой статьи уже нет(((
может у кого то сохранилась?
Львиное сердце
Цитата(jiexawcr @ 4.9.2018, 12:04) *
что мешает поставить 2 клапана? можно сделать схему на подобии СП 253 рис. 11.2 с несколькими клапанами на горизонтальном участке, если пропускная способность мала или например не хочется ставить Ду100 на трубе Ду50.
что мешает объединить стояки по подобию эксплуатируемых кровель? СП 30 п.8.3.20.

Два клапана, хороший вариант, но опять таки хватит ли? хотелось бы знать как всё считается...
Заказчику нужна максимальная экономия и не хочет делать для меня лишние шахты и терять в площади.
Кстати вопрос, а можно ведь стояк канализации из ПП замуровать в стене, это я так понял будет считаться штроба, ага? И как то предусмотреть место для ревизии с панелью...
Dima_UA
так в сп есть пропускная способность невент.стояков.
если расход меньше, то зачем там клапан вообще?
Львиное сердце
Цитата(Dima_UA @ 4.9.2018, 13:21) *
так в сп есть пропускная способность невент.стояков.
если расход меньше, то зачем там клапан вообще?

Как бы из опыта вроде как, если один унитаз то делали не вентилируемый, а если два и больше то уже надо вентилировать или клапан. Ошибаюсь, ага?
По расчётам расходы мизирные от одного помещения (два унитаза, душ, умывальник=1,8л/с)...
Львиное сердце
Цитата(Dima_UA @ 4.9.2018, 13:21) *
так в сп есть пропускная способность невент.стояков.
если расход меньше, то зачем там клапан вообще?

У меня на весь садик не получается, чтобы расход был выше табличного. Разве будет правильно большинство стояков сделать не вентилируемые, а вентилируемых как по расчёту 5-6...?
jiexawcr
Цитата(Dima_UA @ 4.9.2018, 13:21) *
так в сп есть пропускная способность невент.стояков.
если расход меньше, то зачем там клапан вообще?

так наличие клапана не делает стояк вентилируемым. по нормальному его нужно считать невентилируемым, клапан просто даст меньшую раскачку сифонов.

Львиное сердце если вы замонолитите стояк с вент клапаном, то возникает сразу 2 вопроса: откуда будет браться воздух для работы клапана? через не плотности с каким сопротивлением воздух придет и какая останется пропускная способность? ну и как заменять клапан? он же с резинками, которые имеют свойство высыхать и залипать.

расчеты по воздуху нашел в сп 40-102 п.4.5.4, там еще по вашему вопросу есть информация.