Полная версия этой страницы:
Пожарные гидранты
Уважаемые коллеги! Прошу помощи.
Ситуация такая: Дальний Восток, зимние температуры до -40 град, ГНС (газонаполнительная станция) расположена почти на болоте, очень высокий уровень грунтовых вод, все колодцы ( в том числе и колодцы с пожарными гидрантами) на территории ГНС постоянно заполнены водой, не спасает никакая гидроизоляция, плюс высокая пучинистость грунтов.
Занимаюсь реконструкцией пожарного водопровода. В интернете, в материалах из Википедии прочитала, дословно: "Подземные гидранты размещаются в колодце, закрытом крышкой, либо устанавливают на пожарную подставку (равно как в колодце) и засыпают грунтом, в случае так называемой безколодезной установки. При безколодезной установке гидрант засыпается не полностью, а верхняя его часть с резьбой для навинчивания пожарной колонки прячется под ковер с лючком."
Вопрос - можно ли в наших условиях применять безколодезные установки пожарных гидрантов? и как, в таком случае, избежать замерзания воды в колонке зимой? Ведь при размещении пожарного гидранта в колодце предусматривается слив и удаление воды из колонки и из колодца.
Цитата(Tani@ @ 2.3.2011, 10:16)

в материалах из Википедии прочитала
вы по википедии проектируете?
наберите в яндексе "кессон" и будет вам счастье
Спасибо за подсказку, но про кессоны я знаю и такое "счастье" мне не нужно. Вопрос в другом - существуют ли разработки по устройству пожарных гидрантов без колодцев.
Serg Ivanov
3.3.2011, 10:30
Конечно существуют. При грунтовых водах - с обратным клапаном на спуске. Но вот для -40 вряд ли пойдёт..
Цитата(Tani@ @ 3.3.2011, 10:05)

Вопрос в другом - существуют ли разработки по устройству пожарных гидрантов без колодцев.
тот же яндекс спросите, кодовое слово "хавле". Только им дренировать из себя воду куда-то надо, а у вас болото. Не понятно, чем вам кессоны не угодили?
Не то, чтобы не угодили, просто начальство, как всегда, хочет дешево и сердито. Вот и обязали разузнать про такие гидранты. Подскажите пожалуйста литературу, чтобы можно было доказать им, что не получится, как они хотят и что делать нужно, как положено, а не как дешевле.
Дешево в вашей ситуации грозит аварией, причем серьезной.
Цитата(Tani@ @ 4.3.2011, 4:20)

Не то, чтобы не угодили, просто начальство, как всегда, хочет дешево и сердито. Вот и обязали разузнать про такие гидранты. Подскажите пожалуйста литературу, чтобы можно было доказать им, что не получится, как они хотят и что делать нужно, как положено, а не как дешевле.
пожалуйста. Регламент по установке в аттаче. Цитата из этого регламента:
5.11. У основания пожарного гидранта выло-жить дренаж. Дренаж должен состоять из твер-дого неагрессивного щебня или гравия с раз-мером зерна не более 8мм, общим объемом не менее чем в три раза превышающим объем пожарного гидранта. Устройство дренажа име-ет смысл только в том случае, когда окружаю-щий грунт пропускает влагу и максимальный уровень грунтовых вод находится ниже дрена-жа.
5.12. В случае невозможности использования дренажа или отвода воды в водосток сливное отверстие пожарного гидранта должно быть герметично заделано, а воду из корпуса следу-ет откачивать после каждого использования.
Очень маловероятно, что служба эксплуатации это будет делать.
еще поиск помогает
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%EB%EE%E4%E5%E7
Большое спасибо за помощь. Как хорошо, что всегда находятся люди готовые помочь!
а вытащить трубопровод В2 на поверхность нельзя?
можно же предусмотреть блок-бокс пожарных гидрантов
Serg Ivanov
6.5.2011, 11:27
Гидрант без колодца:
Sindarkon
6.5.2011, 11:46
Разве ж можно болтовые соединения закапывать?
Serg Ivanov
10.5.2011, 11:11
Цитата(Sindarkon @ 6.5.2011, 11:46)

Разве ж можно болтовые соединения закапывать?
Нужно.
Болты и гайки из нержавеющей стали.
Sindarkon
10.5.2011, 14:34
А прокладка на фланцевом соединении тоже из нержавейки?
Serg Ivanov
10.5.2011, 16:06
Цитата(Sindarkon @ 10.5.2011, 14:34)

А прокладка на фланцевом соединении тоже из нержавейки?
Нет конечно.
http://hawle-spb.ru/index.php/aksessuari/s...mirovaniem.htmlПлоская прокладка из эластомера со стальным армированием.
Аналогично на безколодезных задвижках.
SweetDream
13.5.2011, 15:19
высота гидранта не влияет? наверху крышка?
Serg Ivanov
13.5.2011, 15:38
Цитата(SweetDream @ 13.5.2011, 15:19)

высота гидранта не влияет? наверху крышка?
Они выпускаются разной высоты, наверху ковер с крышкой.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста а можно ли ставить пожарный гидрант типа DUO-GOST ( или "краммер") не на пожарную подставку, а просто на врезной фланцевый хомут? Причем установка гидрантов безколодезного типа.
Прочитала где-то, что подставка таким гидрантам не нужна. Для меня это сомнительно и хотелось бы уточнить. К тому же в регламенте "краммер" я тоже не увидела ни слова о пожарной подставке.
Sindarkon
16.5.2011, 12:09
Установочные размеры фланцев отличаются от таковых на гидранте. Без подставки Вы физически гидрант не установите.
Цитата(Sindarkon @ 16.5.2011, 13:09)

Установочные размеры фланцев отличаются от таковых на гидранте. Без подставки Вы физически гидрант не установите.
Вы какую подставку имеете виду?
Что бы "далеко не ходить", если у Вас есть возможность посмотреть регламент выложенный выше, то там это рисунок №3, а подставка, о которой Вы говорите, если я правильно Вас поняла, №13.
А я имею ввиду пожарную подставку фланцевую (ГОСТ 5525-88), на которую всё это надо устанавливать. Хочу понять можно ли без нее обойтись. Взяв врезной хомут усл. прох. 100 и гидрант 100.
Sindarkon
16.5.2011, 13:17
Цитата
К тому же в регламенте "краммер" я тоже не увидела ни слова о пожарной подставке.
В регламенте пожарная подставка наглядно присутствует. Собственно, для неё и предназначен фланцевый адаптер.
"
Пожарный гидрант устанавливается в колодце или в земле (бесколодезный вариант) и укрепляется на пожарной подставке, являющейся фасонной частью водопроводной сети при помощи переходного фланца-адаптера."
Подставка используется для размещения "в себе" водозаборного клапана ГОСТовского гидранта. В Краммерах такого клапана нет. Т.е. теоретически можно и на фланец поставить (если посадочные размеры совпадают), но как к этому отнесутся контролирующие товарищи - сказать трудно.
Цитата(Sindarkon @ 16.5.2011, 14:17)

В регламенте пожарная подставка наглядно присутствует. Собственно, для неё и предназначен фланцевый адаптер.
"Пожарный гидрант устанавливается в колодце или в земле (бесколодезный вариант) и укрепляется на пожарной подставке, являющейся фасонной частью водопроводной сети при помощи переходного фланца-адаптера."
Подставка используется для размещения "в себе" водозаборного клапана ГОСТовского гидранта. В Краммерах такого клапана нет. Т.е. теоретически можно и на фланец поставить (если посадочные размеры совпадают), но как к этому отнесутся контролирующие товарищи - сказать трудно.
Спасибо, видимо действительно пропустила.
Меня больше волнует будет ли это правильно работать. Т.к. экспертизы там точно не будет.
Sindarkon
16.5.2011, 13:35
Так Вы позвоните в тот же "Хавле" или "Севком" и поинтересуйтесь: будет работать, или нет. Потом нам расскажете.
Цитата(Sindarkon @ 16.5.2011, 14:35)

Так Вы позвоните в тот же "Хавле" или "Севком" и поинтересуйтесь: будет работать, или нет. Потом нам расскажете.

Звонила, они говорят приезжайте, мы дадим каталог, посмотрите..... я им уже сказала, что все видела на сайте, что есть абсолютно конкретный вопрос.... но нет, приезжайте....
Сейчас буду пытаться звонить еще кому-нибудь...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.