SVA
Вопрос к специалистам!
Можно ли считать помещение Н530 (Холл) помещением с естественным освещением.
ynp77
НЕТ!
СП 7.13130-2009
п. 3.14 помещение без естественного освещения: Помещение (в том числе коридор), не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях.
SVA
стеклянная перегородка не пропускает свет?
SVA
Данное помещение находится на последним этаже. Если устроить сверовой фонарь над этим помещением это исключит возможность устроиства системы дымоудаления из этого помещения.?