Вопрос к специалистам!
Можно ли считать помещение Н530 (Холл) помещением с естественным освещением.
НЕТ!
СП 7.13130-2009
п. 3.14 помещение без естественного освещения: Помещение (в том числе коридор), не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях.
стеклянная перегородка не пропускает свет?
Данное помещение находится на последним этаже. Если устроить сверовой фонарь над этим помещением это исключит возможность устроиства системы дымоудаления из этого помещения.?