Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как уйти от категории "В"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Nykolay
Есть помещение есть здание категории "Д" . В одном из помещений в технологический процесс додается жидкое стекло (ЖС) . ЖС поступает в еврокубах по 600кг и в этом помещении хранится недельный запас (12 кубов). Само ЖС не горючий материал а фасован в горючую пластиковую упаковку.
Вопрос
Как уйти от категории "В" из за хранения в помещении не горючих материалов в горючей упаковке?
Пустые емкости после слива ЖС с куба в сборник с здания увозятся на утилизацию.
Никитос
Считайте нагрузку.А вообще,у вас же не хранятся пустые горючие емкости в этом помещении.В полном состоянии они гореть не будут из-за стекла.

Это как в автомойке - машины моют,а не хранят.Автомойка ж категории Д.
Nykolay
Цитата(Никитос @ 15.3.2011, 12:23) *
Считайте нагрузку.А вообще,у вас же не хранятся пустые горючие емкости в этом помещении.В полном состоянии они гореть не будут из-за стекла.

Это как в автомойке - машины моют,а не хранят.Автомойка ж категории Д.

На основании какого н/д можно сказать что хранение не горючего вещества в горючей упаковке не приводит к категории "В"?

С категорированием автомоек никогда не приходилось сталкиваться.
BUFF
Цитата(Nykolay @ 15.3.2011, 12:38) *
На основании какого н/д можно сказать что хранение не горючего вещества в горючей упаковке не приводит к категории "В"?

Расчет делайте. Ну, будет В4 - в чем проблема-то?
СИД
Читайте СП 12 и НПБ 105, а также пособие к НПБ 105. Там есть ответ на Ваш вопрос.
Nykolay
Цитата(BUFF @ 15.3.2011, 13:40) *
Расчет делайте. Ну, будет В4 - в чем проблема-то?

То что на В4 выйдет наверняка.
Но это уже потянет внесение изменений во все части проекта. И понятно все шишки падут на технолога.
Nykolay
Цитата(СИД @ 15.3.2011, 20:15) *
Читайте СП 12 и НПБ 105, а также пособие к НПБ 105. Там есть ответ на Ваш вопрос.

Ответ есть как остаться в категории Д?
Или как по расчетам попасть в В4?
Как то сразу не обртили внимания на тару в чем будет поставляться ЖС. Потом когда выяснилось что это будет еврокуб в котором пластика всего то какихто 40кг на 600кг жидкого стекла проигнарировалось.
Теперь нужно найти компромисс.
Никитос
Сертификат есть на еврокуб?На материал?К какой группе горючести относится?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.