Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Максимальное количество оросителей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
adrianos
Уважаемые коллеги! Прошу подсказать, есть ли в российских нормах ограничение на количество спринклеров в одной УСТАНОВКЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. Я имею ввиду именно установку, а не секцию! Для секции все ясно - 800 шт, с сигнализатором потока жидкости - до 1200 шт. Но я не нашел ограничений на количество секций и на общее количество спринклеров в установке? Я плохо искал или таких ограничений нет? и на одну насосную можно навесить бесконечно много оросителей?
Sindarkon
Ограничений нет. Вешайте!
inPut
Цитата(Sindarkon @ 18.3.2011, 12:43) *
Ограничений нет. Вешайте!


Полностью согласен. Но ориентируйтесь на гидравлический расчет, зачастую выгоднее поставить несколько насосных станций, чем тащить сотни метров труб и завышать мощности насосов по давлению из за потерь в них.