Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тем-ра воздуха под перекрытием
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
dorych2
Доброго времени суток! Мы всегда задаемся вопросом какая же будет тем-ра под потолком в зимный период, а кто-нибудь задавался этим вопрос для летного периода? Заказчик боиться, что у него зря будут срабатывать спринклера. Помогите, кто чем может)))
Vik
И шо, 70 градусов под потолком?
Какая широта, какая кровля?
Какая система вентиляции?
dorych2
Москва, приточно-вытяжная вентиляция, сендвич.
Vik
Приточно-вытяжная (без охлаждения) должна дать температуру внутри не более чем на 5 гр. выше забортной.
Ну, посчитайте температуру внутренней стороны сэндвича при прямых солнеыных лучах. Никак не больше 40 гр.
Это при 100 мм минваты и 90 гр. наружной поверхности. Вашим спринклерам ничего не грозит.
msi
Цитата(dorych2 @ 21.3.2011, 17:17) *
Доброго времени суток! Мы всегда задаемся вопросом какая же будет тем-ра под потолком в зимный период......

И как Вы решаете для себя подобные задачи?