Полная версия этой страницы: 
Пуско-наладка вхолостую
  
 
  ANDREY 1
  22.3.2011, 11:52
  
 
  Что такое пуско-наладка котельной "вхолостую", и какие мероприятия она предусматривает?
 
 
 
  kislov_ivan
  22.3.2011, 13:17
  
 
  Имхо имеется в виду запуск оборудования при
отсутствии потребителя тепла, т.е. без нагрузки.
Водогрейный котел в таких условиях проработает минут 10
(зависит от мощности, конечно, и от объема внутреннего
контура котельной), после чего температура воды достигнет
максимально допустимого значения, и автоматика котел отключит.
Слышал, что на паровых котлах просто сбрасывают пар в атмосферу,
когда нагрузки не хватает, чтобы обеспечить номинальную
паропроизводительность. Самому не приходилось так делать.
А так можно проверить различное оборудование, 
например - насосы котлового контура, если есть развязка с сетью
через теплообменники, системы управления, диспетчеризации,
топливоподачи, пожарной сигнализации наконец и т.п.
Иногда даже акты индивидуального опробования подписывают
до запуска котельной.
Хотя полноценной пусконаладкой я бы это не назвал.
p.s. Все вышесказанное - для котельных малой и средней мощности.
 
 
 
 
  Вхолостую это такое допущение, поскольку реально вхолостую никто ее не делает. В общем котел просто прогоняют по нескольким рабочим режимам с целью проверить его работоспособность на них. Судя по всему это от нашей любви к экономии, поскольку в расценках на ПНР стоит стоимость 100%, а закрывать дают только 60% (по котлам). Остальные 40% идут в режимную наладку и платят за нее из другого кармана (это для бюджета имеет смысл)
 
 
 
 
  В холостую это по большей части для производственных линий придумка. Смонтировал линию и запустил без продукции, вхолостую. Все крутится, мигает если значит можно попробовать произвести продукцию, под нагрузкой тоись испытать. Получилось продукцию выпустить наладчикам, значит можно передать линию в опытную эксплуатацию, когда персонал начнет знакомиться со своим железом. Но это для основного производства, а для вспомогательного испытаний холостых не бывает по-моему.
 
 
 
 
  Пусконаладка вхолостую - это запуск всего оборудования, которое можно запустить без огневых работ котлоагрегата.
Дымососы, вентиляторы, насосы, транспортеры топливоподачи, транспортеры золоудаления и т.д., и т.п..
В основном, конечно, относится к оборудованию, которое оснащено эл. приводами.
 
 
 
  86vasek86
  17.12.2012, 10:59
  
 
  Может у кого-нибудь есть форма акта об окончании пуско-наладки вхолостую?
 
 
 
  Arsenchic
  22.1.2013, 20:03
  
 
  подскажите, какой организации, или какому инспектору такой акт нужен?
 
 
 
 
  Цитата(86vasek86 @ 17.12.2012, 10:59) 

Может у кого-нибудь есть форма акта об окончании пуско-наладки вхолостую?
Рисуйте произвольной формы, главное чтобы все подписи были: Поставщик, монтажник, заказчик, эксплуатация, представитель ростехнадзора. Колличество подписей из вашего случая.
А вообще у нас понятие холостой наладки понимается как поочередный запуск всех узлов и агрегатов подключенных возможно не по постоянной схеме. Т.е. мы проверяем индикацию датчиков, имитация сработки защиты, диспетчирезация, верное вращение эл.двигателей и т.п. Чем больше всего проверить тем лучше.
 
 
 
 
  Urchi_Purchi
  22.1.2013, 21:22
  
 
  такого-то числа, на таком-то таком-то объекте такой-то местности произведены пуско-наладочные мероприятия такой-то фигни. Работы произведены согласно такой-то инструкции (напишите страницу воды +печать + подпись) выполнены в срок и без замечаний. Подпись заказчика, эксплуатации и свою. Можно технадзора в придачу.
Я обычно показывал заказчику наличие по спецификации и  работоспособнось  оборудования. Насос Н24 находится вот тут, вот так он включается, вот тут вот это загорается, а это он шумит - значит работает, значит подписывай.
 
 
 
  11Therion11
  23.1.2013, 1:13
  
 
  Если вы ЗАКАЗЧИК то не вздумайте по этому акту потом принимать объект!!!!!Проблем потом не оберешся!!!!
В Днепропетровске так сдали котельную на 4 жилых дома!!! 1 дом стоит ..они котельную запускают вот мол смотрите батеньки все фурычит.... и режимку накатали и с инспекцией вопросы решили все как полагается, по бумагам все супер!!! ну мы ж корефаны)))) своих не обидим!!! подписали акт!!! заплатили четверть ляма и все!!!!! пропали))) хрен кого дозовешься!!!! достроили 3 оставшихся дома и вот тут, как всегда, неожиданно пришла зима)))), а котлы только ГВС вытягивают да 35 на подаче при -5 на улице))))
 
 
 
  Urchi_Purchi
  23.1.2013, 6:06
  
 
  Там, где я сдаю объекты Заказчики не такие разявы как в Днепропетровске, есть же контроль технический, авторский, эксплуатация присутствует. Что значит не вздумайте? Вас просто отдуши развели.
После холостого пуска, идут испытания, комплексное опробование, протоколы анализов и исследований ну и полная сдача пусконаладочных работ под нагрузкой
 
 
 
 
  Цитата(Urchi_Purchi @ 23.1.2013, 9:06) 

После холостого пуска, идут испытания, комплексное опробование, протоколы анализов и исследований ну и полная сдача пусконаладочных работ под нагрузкой
Но уже с эксплуатационным персоналом, который уже отвечает за оборудование, прокрученное 72 часа. На каналии, по крайней мере..
 
 
 
 
  Urchi_Purchi
  23.1.2013, 6:59
  
 
  Конечно, не пусконаладчики же будут обслуживать уже купленное заказчиком оборудование. 
Можно акт сваять передачи в опытно-промышленную эксплуатацию при желании, чтобы подтвердить что запущенно.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.