Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Станция обезжелезивания для деревни
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
КиД
Ситуация. Деревня - водопотребление 61 м3/сут. Имеется водозаборная скважина, которая подает воду прямо в сеть. На сети в метрах 100 от скважины имеется водонапорная башня 15 м3. Содержание железа в воде 5,6 мг/л.
Проектирую станцию обезжелезивания. Поскольку скважина работает периодически, то метод упрощенной аэрации реализовать сложно. Как поступить в данной ситуации? Какую технологию обработки воды можно применить?
Skorpion
Цитата(КиД @ 30.3.2011, 17:37) *
Ситуация. Деревня - водопотребление 61 м3/сут. Имеется водозаборная скважина, которая подает воду прямо в сеть. На сети в метрах 100 от скважины имеется водонапорная башня 15 м3. Содержание железа в воде 5,6 мг/л.
Проектирую станцию обезжелезивания. Поскольку скважина работает периодически, то метод упрощенной аэрации реализовать сложно. Как поступить в данной ситуации? Какую технологию обработки воды можно применить?

В данном случае напрашивается напорный фильтр, загруженный фильтрующей загрузкой (реагентное обезжелезивание) с регенерацией. Вода от скважины транзитом проходит фильтр и поступает в сеть и водонапорную башню. В фильтре происходит окисление 2-валентного железа. Восстановление фильтрующей способности - путем регенерации.
nick2
не советую реагентную регенерацию. следить в деревне некому.
ставьте окисление воздухом, до башни. в башню уже чистую воду. башню перед запуском промыть (ручками). обратную промывку фильтрам - делать очищенной водой из башни, можете использовать дополнительный насос.
фильтров ставьте не менее двух, резерв обязателен. летом расход увеличивается в два раза по сравнению с зимой (полив огородов).
КиД
Реагентное обезжелезивание дорого и сложно в эксплуатации. Угробят крестьяне станцию.
nick2 как бы вы организовали насыщение воды кислородом воздуха? Эжектор боюсь ставить - работают не надежно из-за отложений железа. Компрессор?
nick2
компрессор.
лучше пару, один рабочий, другой - резерв. включение - по датчику потока воды в трубопроводе.
есть компрессоры для работы на небольших системах, безмасляные, малошумные. 220В , торговое название АР-2 и АР-200, извините это не реклама, продают многие.
компрессоры с ресивером - громоздкая грохочущая конструкция по сравнению с ними.

аэрационная колонна - с воздухоотводчиком хороша, но требует обслуживания.
в одном варианте : воздухоотделительный клапан зарастает железом, а чистить некому. фильтры завоздушивает, фильтрация идет хуже.
нашел такой выход, воздух подается в трубопровод порционно, в моем случае по три минуты в час, на фильтре появляется маленькая воздушная подушка, которая и работает на окисление железа.
после наполнения башни, рекомендую закрывать вход-выход фильтра (например эл магн клапан) и отключать скважинный насос (автоматика)

во втором варианте, наоборот фильтрация лучше шла , когда воздух из фильтра не отводится. т.е. режим "сухой" фильтрации. воздух идет в аэрационную колонну, воздухоотводчик отсутствует, воздух идет вместе с водой на фильтры, и отделяется от воды уже в башне.

это все настраивается на пусконаладке.
КиД
nick2, спасибо за консультацию
andrey R
Цитата(nick2 @ 31.3.2011, 10:21) *
не советую реагентную регенерацию. следить в деревне некому.

+ "хвост" неприятный получается
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.