Собираемся ставить погодозависимую автоматику на двух ИТП (два здания):

1. РПД необходим (большой располагаемый напор 40-45м и вообще стабильности хочется в наше неспокойное время). Оба здания подключаются параллельно к одному вводу. Подрядчик хочет заложить один РПД на оба ТП, далее типовая погодозависимая автоматика на каждый узел.
Какие могут быть проблемы при этом варианте (один РПД), оправдана ли будет экономия бюджетных средств?
2. Одно здание учебный корпус, второе- общежитие. Можно ли их отопительные контура посадить на один контроллер (какой, если можно?) или это не есть сколько-нибудь приемлимое решение?
Спасибо!


jota
1. Можно, особенно если теплотрасса не длинная
2. Вот тут непонятно как протащите управление клапаном и сигналы датчиков температуры из одного здания в другое. А так контроллеры для управления 2 контурами есть....но в одном ИТП. Длины сигнальных кабелей ограничены....
HeatServ
Цитата(Евгений Буш @ 2.4.2011, 22:07) *
Собираемся ставить погодозависимую автоматику на двух ИТП (два здания):

1. РПД необходим (большой располагаемый напор 40-45м и вообще стабильности хочется в наше неспокойное время). Оба здания подключаются параллельно к одному вводу. Подрядчик хочет заложить один РПД на оба ТП, далее типовая погодозависимая автоматика на каждый узел.
Какие могут быть проблемы при этом варианте (один РПД), оправдана ли будет экономия бюджетных средств?
2. Одно здание учебный корпус, второе- общежитие. Можно ли их отопительные контура посадить на один контроллер (какой, если можно?) или это не есть сколько-нибудь приемлимое решение?
Спасибо!
Проблем может возникнуть только одна - неправильный подбор марки и типоразмера самого регулятора, остальное реализуемо в полный рост. Небольшой вопрос - отопление отоплением, но ведь ГВС тоже присутствует?
Евгений Буш
Цитата(jota @ 2.4.2011, 21:20) *
2. Вот тут непонятно как протащите управление клапаном и сигналы датчиков температуры из одного здания в другое. А так контроллеры для управления 2 контурами есть....но в одном ИТП. Длины сигнальных кабелей ограничены....

Понятно!
....Небольшой вопрос - отопление отоплением, но ведь ГВС тоже присутствует?...
Да есть такое, если бы был один контур, то РПД стоял бы за горячим водоразбором и все. Надо поспрошать какие расходы на ГВС и сравнить их с отопительной нагрузкой (расходами).
jota
Прежде чем проектировать, надо подать заявку и получить ТУ от теплосетей. Там должно быть всё расписано.
Евгений Буш
Цитата(jota @ 2.4.2011, 22:23) *
Прежде чем проектировать, надо подать заявку и получить ТУ от теплосетей. Там должно быть всё расписано.