Полная версия этой страницы:
тип оповещения
ryzhikoff
3.4.2011, 20:47
Здравствуйте. Подскажите какой тип оповещения необходим. Имеется 3-х этажный торговый центр. 1 и 2 этажи торговые площади, 3 этаж офисы, в подвале кладовые помещения. На 2-м и 3-м этажах выполнен "второй свет" (атриум). Площадь этажа 1500кв.м.
В СП 3.13130.2009 сказано,что 2-й тип оповещения применяется при площади этажа пожарного отсека от 500 до 3500 кв.м при наибольшем количестве этажей - 2; 4-й тип применяется при площади более 3500кв.м и наибольшем количестве этажей - 5.
В моем случае площадь 1500 кв.м., но этажей 3, какой тип оповещения необходим?
И если все-таки 4-й, то телефонная сеть от местной мини-АТС, может служить средством связи с пожарными отсеками, или нужна селекторная связь
Всегда когда есть ограничения по площади и по этажности (высоте), в пожарных нормах, если не оговорено отдельно, нужно выбирать наиболее "жесткий" вариант, т.е. в вашем случае руководствоваться этажностью и выбирать 4-й тип, обычно телефонная связь с отсеками прокатывает в экспертизе, но если есть возможность и желание подстраховаться то ставте селекторную.
ryzhikoff
5.4.2011, 22:47
Спасибо. Конечно лучше сделать систему по наиболее жесткому сценарию, но система 4-го типа будет дороже, а заказчик жмется
Не "лучше", а это требование СП, Читайте примечание 1 табл. 2 СП3.13130.2009. Офисы я так понимаю, не выделены в отдельный отсек? Если все таки выделены то они считаются как отдельные здания и тогда можно ставить 2-й тип вообще и в офисах и в магазинах.
ryzhikoff
6.4.2011, 19:39
Ну офисы расположены на третьем этаже. Незнаю можно считать, что они выделены. А почему их можно считать отдельным зданием
Если у всего здания название "Торговый центр", то всё здание оборудуется как торговый центр. И не забывайте про подвальный этаж, там кладовые принадлежат, скорее всего, торговой части, а не офисной. Вот если у здания имя Торгово-офисный центр, а ещё лучше, если офисно-торговый центр, тогда и 2-й тип можно будет запроектировать в офисной части. Но стоит ли экономить 5-10 тыс. рублей, когда Ваше здание оборудуется АУПТ, стоимостью как минимум в миллион?
Не важно как здание называется, важно что написано в ППМ или СТУ, и что предусмотрено архитектурой. У вас вход в офисную часть отдельно выполнен от магазинов?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.