Уважаевые коллеги, есть вопрос:
предполагается установка твердотопливного котла длительного горения (пиролизный). От электричества запитаны воздуходувка и циркуляционные насосы системы отопления.
Что произойдет, когда отрубиться электричество (в этой местности это - не редкость). По идее циркуляция останавливается, вода закипает, сработывает подрывной клапан, а котел-то способен работать (гореть) сутки, а то и несколько на этой заправке.
Можно ли обойтись без установки аварийного генератора?
котел способен гореть сутки при подаче окислителя (работе вентилятора(ов)). Нет окислителя- нет пиролиза, нет горения.
Цитата(Vik @ 8.4.2011, 21:15)

а котел-то способен работать (гореть) сутки, а то и несколько на этой заправке.
ФУКУСИМА - 2 ?
Можно ли обойтись без установки аварийного генератора?
Нельзя.
Если хотите получить исчерпывающий ответ на свой вопрос, дайте соответствующую информацию: какой котел, какое топливо, какой пиролиз (масса), какой объем топлива разовой загрузки.
Короче ВСЁ о котле. Тогда, возможно, Вам немного помогут.
Аналогичная заморочка просматривается в планировки отопления на даче. Пока, как план защитных мероприятий.
1. Принудительное закрытие заслонки подачи воздуха (после вентилятора) при пропадении напряжения.
2. Байпассирование обратной линии перед котлом (насосы и грязевик) трубопроводом по гравитационной схеме в установкой в нем полнопроходного нормально закрытого автоматического клапана.
Цитата(Buharick @ 8.4.2011, 22:47)

Байпассирование обратной линии перед котлом (насосы и грязевик) трубопроводом по гравитационной схеме в установкой в нем полнопроходного нормально закрытого автоматического клапана.
Годится. Спасибо.
почитайте инструкцию протерма, Бобр.
1- там есть теплообменник охлождаемый проточной водой, если температура слишком большая.
2- один "аварийный" радиатор подключен трубами большого диаметра, гравитационная система.
Цитата(читатель @ 9.4.2011, 9:25)

почитайте инструкцию протерма, Бобр.
1- там есть теплообменник охлождаемый проточной водой, если температура слишком большая.
2- один "аварийный" радиатор подключен трубами большого диаметра, гравитационная система.
С гравитацией -понятно.
А т/о охлаждаемый проточной водой, если температура слишком большая - ?
И где проточная вода при наличии отсутствия электричества ?
И кто тут Бобр?
)) бобр- модель твердотопливного котла фирмы протерм, вода у Вас откуда? колодец? магистраль?
Нужен ИБП на циркуляционный насос (на вентилятор не надо). Хотя бы часов на 7 работы.
Не так уж это и дорого.
Все остальное - от лукавого!!! Хотите верьте, хотите-нет. Мы этот путь уже прошли...
Спасибо всем откликнувшимся. Картина мне ясна. Зато возник другой вопрос:
Заказчик проист установить котел прибалтийского производства Stoipuva. Я с таким зверем дела не имел.
Глянул паспорт на ихнем сайте - и заскучал. Для котла 40 квт производитель ограничивает расход воды 1 м3/ч. Это выходит 33 гр дельта Т. Т.е. при температуре на выходе 85 гр, на обратке - 52 гр. И сами же предупреждают от заниженной температуры обратки - мол, подмешивайте подачу, а то, конденсат замучает... Давление в системе ограничено 2 барами. Опять же зачем?
В общем, если кто-то сталкивался с этим оборудованием, хотелось бы послушать.
Цитата(Vik @ 10.4.2011, 7:51)

Для котла 40 квт производитель ограничивает расход воды 1 м3/ч.
Ограничивает
снизуПоставьте лучше Buderus или Viessmann.
Если эти слишком дороги, тогда Bosсh.
Заказчику надо уметь вправлять мозги на место, чтобы он не "велся" на всякую фигню.
ни хрена не снизу. Может прибалты забыли русский язык, но в ихнем паспрте русским по-белому - макс. расход 1 куб.
Насчет будеруса - присоветую. Нормальная документация. Работал с ними. Это - другой вопрос. (виссман - подороже).
Просто хотел разобраться.