evr
Подскажите пожалуйста, как ответить экспертизе на замечание в том, что в жилом доме 1 этажа не предусмотрена система отопления для равномерного прогрева поверхности пола (п. 4.5. СанПиН 2.1.2.2645-10), под жилыми помещениями теплый подвал и перекрытия утеплены???
Раньше было то же самое, но конкретно оговаривалось что устройство теплых полов необходимо если они будут холодными (холодный подвал). Как поступать сейчас?
msi
Цитата(evr @ 11.4.2011, 14:30) *
Подскажите пожалуйста, как ответить экспертизе на замечание в том, что в жилом доме 1 этажа не предусмотрена система отопления для равномерного прогрева поверхности пола (п. 4.5. СанПиН 2.1.2.2645-10), под жилыми помещениями теплый подвал и перекрытия утеплены???
Раньше было то же самое, но конкретно оговаривалось что устройство теплых полов необходимо если они будут холодными (холодный подвал). Как поступать сейчас?

Посчитать температуру полов.
evr
Расчет температуры пола, не отменяет указания СанПиН!
msi
Цитата(evr @ 12.4.2011, 11:24) *
Расчет температуры пола, не отменяет указания СанПиН!

В таком разе это Ваша проблема. Решайте сами.
zeva
Цитата(evr @ 12.4.2011, 10:24) *
Расчет температуры пола, не отменяет указания СанПиН!

Против Онищенко не попрешь. Если Вы сдали документацию до 15.08.2010, то есть надежда на дополнительную оплату
JJJJ
Цитата(evr @ 11.4.2011, 11:30) *
Подскажите пожалуйста, как ответить экспертизе на замечание в том, что в жилом доме 1 этажа не предусмотрена система отопления для равномерного прогрева поверхности пола (п. 4.5. СанПиН 2.1.2.2645-10), под жилыми помещениями теплый подвал и перекрытия утеплены???
Раньше было то же самое, но конкретно оговаривалось что устройство теплых полов необходимо если они будут холодными (холодный подвал). Как поступать сейчас?

Поверхность пола равномерно прогрета системой отопления подвала. rolleyes.gif
evr
То то и оно, поверхность пола в норме, а в пункте трактуется именно о системе отопления. (п. 4.5 Помещения первых этажей жилых зданий, расположенных в I климатическом районе, должны иметь системы отопления для равномерного прогрева поверхности полов.)
Это недоработанный пункт может привести к тому, что жильцы при отсутствии электроэнергии либо замерзнут, либо будут как на сковородке прыгать.
Иванов В.А.
Цитата(evr @ 13.4.2011, 3:17) *
То то и оно, поверхность пола в норме, а в пункте трактуется именно о системе отопления. (п. 4.5 Помещения первых этажей жилых зданий, расположенных в I климатическом районе, должны иметь системы отопления для равномерного прогрева поверхности полов.)
Это недоработанный пункт может привести к тому, что жильцы при отсутствии электроэнергии либо замерзнут, либо будут как на сковородке прыгать.

Температуру пола всё же посчитайте, так как это требует тот же СанПиН
Цитата(СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях)
4.3. Перепад между температурой воздуха помещений и температурой поверхностей стен не должен превышать 3°С; перепад между температурой воздуха помещений и пола не должен превышать 2°С.

И пишите письмо на имя руководителя экспертизы с Вашим соображениями по поводу
недоработанности СанПиН, перерасхода средств и т.п.
evr
Спасибо. Попробую!!!
Lapylina
Привет. Вот и мне досталсось замечание по тому вопросу: "Не представлена информация о запроектированных устройствах системы отопления для равномерного прогрева поверхности пола в помещениях первых этажей, что не соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.1.2.2645-10"

Эксперт сказал, что нужно сделть теплый пол на 1 этаже в жилой части. водяной или электрический. wink.gif
evr
Здравствуйте. На наше спасение появился СП 60.13330.2012, который пунктом 6.2.1 все возвращает обратно, как и было. Если конечно у вас не ниже -40С.
SVKan
Цитата(evr @ 12.11.2013, 13:07) *
Здравствуйте. На наше спасение появился СП 60.13330.2012, который пунктом 6.2.1 все возвращает обратно, как и было. Если конечно у вас не ниже -40С.

На самом деле это не спасение. Само по себе наличие СП никак не отменяет СанПиН, который сам по себе в любом варианте обязателен для исполнения.

Но если почитать СанПиН на который здесь дают ссылку, то пункт 4.5 звучит так:
Цитата
4.5. Помещения первых этажей жилых зданий, расположенных в I климатическом районе, должны иметь системы отопления для равномерного прогрева поверхности полов.

То есть ссылка на I климатический район есть и в СанПиНе. По крайне мере в редакции с изменениями и дополнениями от 27 декабря 2010г.
http://base.garant.ru/12177273/

В I климатический район у нас не так много что попадает. Площадь может и приличная, но городов там мало...
ОВешница
Подскажите. Есть проектируемое здание общежития, находиться в 1 климатическом районе. Отопление полов не делали т.к. подвал теплый. Собираемся заходить на экспертизу. Стоит ли ждать замечаний эксперта касательно этого момента?
Lapylina
Стоит. Я только что вернулась из экспертизы. Мне сказал делать теплый пол, даже если подвал отапливаемый до +20С.
А логики в этом пункте сказал не искать. Печалька bang.gif bang.gif