Цитата(MIXT @ 12.4.2011, 16:14) 

Суть не только в погодозависимой автоматике, не хочется сейчас вступать в дебаты по поводу плюсов и минусов  зависимых и независимых схем, проблема в том ,что в ПТО уперлись рогом , говорят что если запроектируем независимую-щтампульку не поставят. Я вот хочу письмо официальное написать на имя директора. Просто нужно мотивировать какими то конкретными документами,правилами  и т.д. . А почему упираются понятно, всю жизнь люди  обслуживали элеваторные схемы, а тут насосы,клапана, теплообменики,автоматика, сложно однако.
Боюсь, что надежды мало. Основной документ тепловиков с 2003г.:
"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 24 марта 2003 г. N 115
9.1. Тепловые пункты
Технические требования
9.1.8. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме.
По независимой схеме, предусматривающей установку водоподогревателей, допускается присоединять:
- системы отопления 12-этажных зданий и выше (или более 36 м);
- системы отопления зданий в открытых системах теплоснабжения при невозможности обеспечения требуемого качества воды.
9.1.9. Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:
- непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы. При этом необходимо обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы;
- через элеватор при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, достаточном для его работы;
- через смесительные насосы при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре, недостаточном для работы элеватора, а также при осуществлении автоматического регулирования системы.
Так же, как и в СП: 
как правило!. Т.е. надо доказать, что у Вас исключительный случай, на который правила не распространяются. Иначе - ссылки ТСО на пункты ниже, при этом нетрудно заметить, что это один и тот же материал, кочующий из документа в документ. 

  ИМХО: нормативный документ не найдете, только рекомендации, не имеющие юридической силы.
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 2.04.07-86*
3.9. Системы отопления и вентиляции потребителей должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно (зависимая схема присоединения). 
По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы тепловых сетей.
СНиП 41-02-2003. Тепловые сети
6.14 Системы отопления и вентиляции потребителей должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме присоединения.
По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
3.3 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме.
По независимой схеме, предусматривающей установку водоподогревателей, допускается присоединять. системы отопления 12-этажных зданий и выше (или более 36 м); системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий при гидравлических условиях, изложенных в п. 3.5, а также системы отопления здании в открытых системах теплоснабжения при невозможности обеспечения требуемого качества воды
3.5 При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать.
а) при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления теплоты после ТП, - подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта. Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе;
б) при давлении в подающем трубопроводе тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для обеспечения невскипания воды (при расчетной температуре) а верхних точках присоединенных систем потребления теплоты, - подкачивающие насосы на подающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт:
в) при давлении в подающем трубопроводе тепловой сети перед тепловым пунктом ниже статического давления в системах потребления теплоты - подкачивающие насосы на подающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт и регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта;
г) при статическом давлении в тепловой сети ниже статического давления в системах потребления теплоты - регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта, а на подающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт - обратный клапан;
д) при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта ниже статического давления в системах потребления теплоты при различных режимах работы сети (в том числе при максимальном водоразборе из обратного трубопровода в открытых системах водоснабжения) - регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта;
е) при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты, - отсекающий клапан на подающем трубопроводе на вводе в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта - подкачивающие насосы с предохранительным клапаном;
ж) при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты, - отсекающий клапан на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта - предохранительный и обратный клапаны
Впрочем, может у Вас есть что-нибудь местное, вроде этого?
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ "ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ" (ТСН 31-332-2006) (УТВЕРЖДЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕМ КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ САНКТПЕТЕРБУРГА ОТ 23.12.2005 N 68)
 10.    Внутреннее   теплоснабжение,   отопление,    вентиляция, кондиционирование воздуха   
       10.1.  Теплоснабжение систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха
10.1.3.  Присоединение внутренних инженерных  систем  здания  к
   тепловым сетям следует принимать:
       -  для систем отопления и приточной вентиляции - по независимой
   схеме   через   теплообменники   с  автоматическим   регулированием
   температуры теплоносителя по отопительному графику;       -  для  системы  горячего  водоснабжения  -  преимущественно  с
   непосредственным  водоразбором из тепловой сети и с  автоматическим
   регулированием  температуры горячей воды за счет подмеса  обратного
   теплоносителя;    допускается   по   заданию   на    проектирование
   присоединение  ГВС  по  независимой схеме  через  теплообменники  с
   автоматическим регулированием температуры горячей воды при  условии
   проектирования  водоподготовки для контура холодной  воды  с  целью
   снижения    содержания   в   ней   кислорода   и(или)    применения
   коррозионностойких  материалов  для  теплообменников  и  для   всех
   элементов  контура  системы  горячего водоснабжения,  а  также  при
   условии  обеспечения в теплый период года циркуляции  теплоносителя
   по  двум  трубопроводам теплосети, к которой присоединяются системы
   горячего  водоснабжения,  что  должно оговариваться  в  технических
   условиях теплоснабжающей организации.
       Допускается   теплоснабжение  систем   отопления,   вентиляции,
   кондиционирования воздуха и воздушно-тепловых завес,  обслуживающих
   подземные   этажи  и  стилобатную  часть  здания,  присоединять   к
   тепловым сетям по зависимой схеме.
       Присоединение внутренних инженерных систем здания к  автономной
   котельной  допускается  как  по независимой,  так  и  по  зависимой
   схеме.
Только статус ТСНов очень сомнителен, в Питере и где-то еще, не помню сейчас, где, что-то вроде Бурятии, действие ТСНов было оспорено и суд решил, что они противоречат Закону о тех.регулировании. Но поискать стоит.