Уважаемые специалисты, прокомментируйте пожалуйста требование СП 41-101-95 :"обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы"
очевидно речь идет о самых высоких точках системы, где статическое давление =0, больших потерях на трение до этих точек, которые к тому же находятся на линии всасывания. В какой форме показать будет вскипание или нет?
 
 
 
  Daymonic
  13.7.2006, 16:36
  
 
  Это я полагаю момент по статическому давлению в системе, при высокой температуре теплоносителя статику нужно поддерживать что бы вскипания не происходило, тоесть как раз что бы в верхних точках системы поддержать давление при котором процесс кипения исключен
 
 
 
 
  Требуемое минимальное статическое давление в системе Рст мин для ее заполнения и обеспечения невскипания теплоносителя рассчитывается по формуле:
Рстмин = 0,1h + (Pнас + 0,5), бар, 
где h — высота системы теплопотребления над уровнем  обратного трубопровода тепловой сети, м;
Pнас — избыточное давление насыщения водяного пара, принимаемое по табл. 1, бар.
Максимальное статическое давление в системе теплопотребления Рст макс определяется условным давлением, на которое рассчитаны ее элементы, с запасом 15 %, то есть
Рстмакс = 0,85Ру.
Таблица 1. Избыточное давление насыщения водяного пара
Температура теплоносителя Т, °C 100 105  110  115  120  125  130  135  140  145  150
Рнас, бар	 0,01 0,21 0,43 0,69 0,98 1,31 1,71 2,14 2,62 3,17 3,85
Пособие  "Применение средств автоматизации Danfoss в тепловых
пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий"
ЗАО «Данфосс»
Москва 2005
 
 
 
 
  Спасибо за внимание!
Короче говоря, вскипание жидкости возможно только при зависимом подключении (как следствие -относительно высокие параметры теплоносителя в системе) и недостаточном статическом давлении в верхних точках.
При независимом, параметры ниже, а вопрос с давлением берет на себя бак. Теперь вроде ясно.
За ЛикБез! 