mandrill
СПА центр разместился в подвальном помещении стилобата жилого дома.
Персонал пребывает постоянно, следовательно делать дымоудаление нужно.
Вход в СПА с улицы на уровне 1-го этажа, далее спуск по лестнице в подвал. Вход имеет естественное освещение, подавл - нет.
Вопрос: возможно ли разместить клапан под потолком лестницы в подвал, чтобы не тянуть большой воздуховод?
Чертежи прилагаю
mandrill
Более детальный вид.
Вопрос в том может ли клапан, расположенный в объеме коридора но на отметке 1-го этажа, обслуживать подвальное помещение?
helpsmilie.gif
EJIEHA
У вас там где лестница ресепшн чтоли?
mandrill
Цитата
У вас там где лестница ресепшн чтоли?

Да, спуск по лестнице в ресепшн, он является началом коридора СПА
EJIEHA
Тогда точно нельзя одним клапаном обойтись. Два коридора, как не крути. А вместо ресепшна тамбурочек перед лестницей вырисовывается. И лесенку выгораживать.
mandrill
Цитата
Два коридора, как не крути. А вместо ресепшна тамбурочек перед лестницей вырисовывается. И лесенку выгораживать.


Очень жестко получается blink.gif . Можно наводку на документы, с заказчиком чтоб поговорить!
Спасибо!
EJIEHA
СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". И про выходы на улицу повнимательней читайте. С ходу не скажу, но всегда делают непосредственный выход на улицу, а не через коридор. Пункты специально не указываю.