Подскажите, пожалуйста, где можно найти методику расчета расходов воды на ферме КРС (коровник на 200 голов).
Serg Ivanov
27.4.2011, 16:54
Поиском. Была такая тема.
artem1903
9.6.2011, 14:15
Здравствуйте! Допускается ли прокладка внутреннего водопровода из полипропиленовых труб в коровнике под полом?
В СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения" говорится, что:
3.8. Прокладку водопроводных труб в зданиях и помещениях следует предусматривать открытой — по стенам и колоннам, а также по стационарным кормушкам, клеткам, постоянным ограждениям станков, стойл, денников и др.
В ТП 801-2-5585 прокладывают под полом.
Что в данном случае важнее СНиП или ТП?
Serg Ivanov
12.6.2011, 13:47
Цитата(artem1903 @ 11.6.2011, 20:14)

Однозначно над полом?
Да. Еще лучше - под потолком. И теплее и меньше шансов что повредят.
artem1903
12.6.2011, 21:14
Спасибо большое!
Там (в коровнике) нужно организовать подачу воды к автопоилкам. Вода в них подогревается от электрического нагревателя, стоящего в каждой поилке. Заказчик хочет, чтобы вода в сильные морозы циркулировала еще и от поилки к поилке, чтобы в трубах не замерзла. Циркулирующая вода будет проходить через некий прибор (насос и нагреватель в одном флаконе). Заказчик указал уже конкретные марки и модели этих приборов. Производитель, в паспорте прибора, пишет, что максимальная длина системы изолированных трубопроводов, включая обратный трубопровод, не должна превышать 200 м. и указан расход 150 л/мин. Перепад высоты между поступательным и обратным трубопроводом должен составлять макс. 5 м. Давление воды должно находиться в пределах от мин. 1 бар до макс. 4 бара.
Если прокладывать трубы по верху (+6 м), то циркулирующей воде нужно будет опускаться к поилке и вновь подниматься к магистральному трубопроводу на высоту 6 м. И таким образом воде нужно будет пройти 8 поилок, т.е. 48 м по высоте + 150 м по длине. Если прокладывать трубы по верху, то только по продольной балке 9на высоте 6 м, ни выше ни ниже)
А если проложить трубы под полом, то воде, по сути, нужно будет пройти эти 150 м по длине без потерь по высоте.
У меня сомнения сможет ли этот насос продавить все 8 автопоилок если трубопровод проложен по верху
Serg Ivanov
13.6.2011, 8:40
Да хоть на высоте 30м - для циркуляции без разницы на какой высоте Ваша труба, а заполняется она от давления в водопроводе. Спускники воздуха поставьте в верхних точках. Общая длина кольца должна быть в пределах 200м.
Гидравлику перечитать до просветления!