Станислав
Желтым отмечены изменения
Kks
7.2 е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест)
Что такое высотное стелажное хранение ? 1 м, 2м, 4м. Дайте конкретики
Пункт 7.7. Не понятно где размещать сам клапан, посередине указанной длины? например угловой коридор (опять же не понимаю термин) одна часть 40 метров, вторая 5 метров, можно ли поставить 2 клапана на этих 40 или пожарник обязательно запросит и за углом на всякий пожарный?
7.10 .... В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применение заслонок без термоизоляции....
Ничего не понял
OlegG
Цитата(Kks @ 10.5.2011, 9:14) *
7.10 .... В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применение заслонок без термоизоляции....
Ничего не понял

Тут то как раз понятно.Для предотвращения неконтролируемого выноса тепла из обслуживаемой зоны лопатка клапанов выполняется из термоизолирующего материала. У ВЕЗЫ такие точно есть.
Kks
понимаю когда клапан где то рядом с улицей, а если он в подвале автостоянки, а выбросная решетка 100 метрами выше
Neanderthal Man
Посмотрел пока только касательно дымоудаления, и вот какие вопросы возникли:

- что считать помещениями, предназначенными для постоянного пребывания людей (пункт 7.2б). Или же все таки с постоянными рабочими местами?

- согласно пункту 7.2в) теперь надо делать ДУ из коридора длиной 3 метра (условно)?

- про высоту стеллажей уже озвучили);

- что относить к офисным помещениям?

- я не нашел определения "общественное помещение". Поэтому непонятен пункт 7.2 и). Может тогда не нужно вообще это слово. Оставить - предназначенное для массового пребывания людей.

- в том же пункте зачем нужно дымоудаление из архива, если там должно быть автоматическое пожаротушение при такой площади, если не ошибаюсь?

- что считать закрытой надземной автостоянкой. Согласно СНиП 21-02-99?

Хотелось бы услышать комментарии лиц, принимавшим участие в разработке и всех заинтересованных. Особенно мнение уважаемого Б.Б.
OlegG
Цитата(Neanderthal Man @ 10.6.2011, 15:00) *
- согласно пункту 7.2в) теперь надо делать ДУ из коридора длиной 3 метра (условно)?

см. п.3.16 определение помещения без естественного освещения( в том числе коридор)
Neanderthal Man
Замечательно, коридор длиной 3 метра подходит под это определение )
OlegG
Цитата(Neanderthal Man @ 14.6.2011, 11:30) *
Замечательно, коридор длиной 3 метра подходит под это определение )

Если нет окон в коридоре ,то да...