Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дренаж ТС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
HEMASTER
Подскажите можно ли сделать дренаж участка тепловых сетей прямо в дренажном колодце с последующим удалением воды в ливневку... или дренажные краны нужно устраивать обязательно в тепловой камере, а затем по трубам выводить в дренажный колодец. Посмотрите приложеннуй схемку. можно ли так делать вобщем?
nik4t
HEMASTER
Нет. Нельзя. Надо камеру.
Если нет ТСО делайте как нравится.
HEMASTER
Цитата(nik4t @ 19.5.2011, 10:34) *
HEMASTER
Если нет ТСО делайте как нравится.


Поясните пожалуйста что такое ТСО? и все таки если сделать так - это будет противоречить каким нить нормативам?
nik4t
HEMASTER
Теплоснабжающая организация.
СНиПу 41-02-2003 будет противоречить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.