Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изоляция воздуховодов в венткамере
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Захарыч
Здравствуйте,коллеги.Пришел проект по вентиляции офисного здания.В венткамере находятся приточки с охлаждением в летний период и вытяжные системы.Про изоляцию воздуховодов в венткамере ничего не сказано.Монтажник говорит,что необходимо воздуховоды в венткамере от приточек и вытяжек покрывать огнезащитным составом,а теплоизоляция в камерах не нужна.Монтажник прав?
ast
Воздуховоды, транспортирующие охлажденный воздух, обязательно теплоизолируются. Огнезащиту воздуховодов предусматривать для транзитных участков в соответствии со СНиП 41-01-2003. Это диктует пожарник, а не монтажник.
polyus
обычно воздуховод изолирутся по всей длине начиная от испарителя
temka
а я в венткамерах общеобменных систем вентиляции (особенно в современных офисных зданиях) всегда применяю теплоизоляцию (независимо от того, какой там воздух). но в качестве шумоизолирующего слоя, толщиной 20мм. огнезащита воздуховодов в венткамере - сущий бред, читайте СНИП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.